供气系统
1.根据生物反响池的需氧量确定鼓风机的供宇量。
2.当鼓风机及水(油)冷却体系因忽然断电或发生妨碍时,应采取步伐。
3.鼓风机叶轮严禁倒转。
4.鼓风机房应包管精良的通风。正常运转时,出风管压力不该凌驾设计压力值。停止运转后,应关闭进、出气闸阀或调治阀。长期停用的水冷却鼓风机,应将水冷却体系的存水放空。
5.鼓风机在运转中,应定时巡查风机及电机的油温、油压、风量、风压、外界温度、电流、电压等参数,并填写记载报表。当遇到非常情况不能排除时,应立刻按操作程序停机。
6.对鼓风机的进风廊道、空气过滤及油过滤装置,应根据压差变革情况适时干净;并应按设备运转要求进行检修或更换已破坏的部件。
7.对备用的鼓风机转子与电机的联轴器,应活期手动旋转一次 ,并更换原停置角度。
8.对鼓风体系消声器消声质料及导叶的调治装置,应活期检查,当有腐化、老化、零落现象时,应及时维修或更换。
9.使用微孔曝气装置时,应进行空气过滤,并应对微孔曝气器 、单孔膜曝气器进行活期清洗。
10.对横轴表曝机两侧的轴承应活期补充润滑剂,并应检查减速机的油位和减速机通气帽是否畅通。
11.长期停止运转的横轴曝气机,必须堵截电源,减速机加满润滑油,应活期调整水平轴的静置方位并固定。
12.调整表面曝气设备的浸没深度和转速,应根据运转工况确定,并应包管最佳充氧能力和推流结果。
13.正常运转的罗茨鼓风机,严禁完全关闭排气阀,不得超负荷运转。
14.对以沼气为动力的鼓风机,应严格按照开停机程序进行 ,每班增强巡查 , 并应检查气压 、 沼气管道和闸阀 , 发明漏气应及时处理 。
15.鼓风机运转中严禁触摸空气管路。维修空气管路时,应在散热降温后进行。
16.调治出风管闸阀时,应避免发生喘振。
17.按照运转维护周期,在卸压的情况下应对安全阀进行各项功效的检查。
供气系统18.在机器间巡视或事情时,应与联轴器等运转部件连结安全间隔。
19.进入鼓风机房时,应佩戴安全防护耳罩等。