某经典的初沉池工艺设计参考图(点击文字跳转)

总说明:
1图中标高尺寸为米 其它尺寸为毫米 高程为黄海高程系。
2. 浮渣经过筛网过滤后外运。
3 设备材料表按两池统计,设备材料统计量为构筑物外二米。
4管材及连接:工艺管道均采用焊接钢管,除注明和必须采用法兰连接外,其余均采用焊接连接。
5. 防腐见工艺总图。
6.图中管道及管件长度均为理论长度,下料时应根据有关规定扣除焊缝尺寸及密封片厚。
7. 法兰连接处采用了毫米厚石棉橡胶垫片密封。
8.钢制管道及其管件焊接均按《现场设备工业管道焊接施工及验收规范》 (GBJ236-82)
执行:暂道验收按“工业管道施工改验收规范; (GBJM35-82)
9.初沉池与集配水井以及之问管线连接详见S03-01工艺平面布置图。
10,为保证出水均匀,防止短流。钢筋混凝土集水渠渠顶标高允许误差不大于1cm。
11.安装堰板时,在堰板与集水槽外壁间加像胶垫。调整紧固后,板间缝隙用环氧沥青填充。

12.每池有浮渣档板了30块。出水堰内侧外侧各了30块。

图片.png