土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理之进水泵房运行注意点!

污水处理之进水泵房运行注意点!

发布于:2022-07-26 15:14:26 来自:环保工程/水处理 0 6 [复制转发]

摄图网_304872682_工业作的强大水泵和柴油罐科罗拉多北部南普特河(企业商用).jpg

运行注意点

1、开泵的数量应根据进水量的变化和工艺的运行情况进行调整。

2、多台泵由同一台变压器供电时,不应同时启动,应由大到小间隔启动。

3、应定期检查离心泵的冷却油位。

4、每年至少清洗一次泵房集水坑,检修水位计或液位计及其转换装置,并根据定期效果检查硫化氢检测仪表和报警装置。

5、叶轮、闸阀、管路的堵塞物要及时排除。

6、定期观察集水坑的水位变化。

泵运行时,必须实行巡检制度,并应符合以下要求:

1、观察各种仪表显示是否正常稳定;

2、轴承温升不得超过环境温度35℃或设定温度;

3、检查泵填料压盖是否发热,滴水是否正常,否则应及时更换填料;

4、泵组不得有异常噪音或振动。

5、水泵运行过程中发现下列情况,必须立即停机:

6、水泵轴坏了。

7、电机严重故障。

8、突然出现异常声音或振动。

9、轴承温升过高。

10、电压表、电流表、流量计显示值过低或过高。

11、机房进(出)水管、闸阀大量漏水。

潜水泵运行时,应满足以下要求:

1、观察记录反映潜水泵运行状态的信息,发现问题及时处理;

2、定期检查和更换潜水泵油腔内的油和机械密封严禁损坏密封端面和轴;

3、潜水泵起吊吊装时,严禁直接吊起泵的电缆。


推荐资料(点击文字跳转)

天津某水厂进水泵房施工组织设计

进水泵房基坑支护工程施工组织设计方案

DLT 5489-2014 火力发电厂循环水泵房进水流道设计规范


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐

水处理

返回版块

40.77 万条内容 · 1055 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

污水处理中格栅运用注意事项!

注意事项 1、开机前检查系统是否具备开机条件2.破碎的格栅应连续运行3、及时清除杂物,定期校准格栅;当进水量增加时,增加清洗次数。 4、筛渣应及时处理或处置。 5、格栅运行过程中,应定期检查。如发现设备有异常,应立即停机检修。 6、传动机构应定期检查,设备运行状况良好。 7、应定期检查破碎格栅叶片组的磨损和松紧情况,并及时调整或更换。 8、长时间停机的破碎格栅不宜长时间浸泡在污水池中,要做好设备的清洁保养工作。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10