请问:140平方米的大户型,精装交付,中央空调,电辅热,主送功率约9个kw。 外机馈线32A开关,无论多么小心地开空调,也会跳总闸!,实测入户线缆,居然达到63.4A!天啊,应该怎么解决呢?大家帮我出出主意。
问题一抛出来,热心的机电人脉甲方群里的同行便开始议论纷纷:
A君:楼上这个问题是不是最近新闻里说的那个事呢?
朱女士2017年3月以300多万的价格买下四室二厅的户型,作为改善型住房, 可在12月中旬看房时,她却发现,新房中央空调一开就跳闸。对此,开发商当时称,设备在维护中,需交付后,和物业协商解决。然而,小区业主就居民无法正常用电向电力部门反映,鄞州区供电局作出的答复是,小区的容量配置符合规定,出现跳闸现象属于开发商责任,建议开发商更换表后开关,必要时可更换表后线路。
B君: 谁设计的?谁定的空调方案?谁采购的能买到这个容量220V的空调,敬佩!
C君: 140㎡会用到8kw的中央空调。
D君: 看宁波那个案例,业主委员会说改16kw, 那得380入户了。宁波用户自己可以去申请的,超过6匹的外机像是3相供电,要到供电局去申请重新开户即可。
C君: 下面是 宁波的电气技术规范表格 ,按这张表,8kw有点小了,但这是普通住宅的用电,表格下方有句话根据实际配置,建议做到12kw较为合适,63A的入户总开。如果电量确定了,做机电的一定要约束空调,选用家用小多联,外机冷量16kw,单相,功率5kw左右,漏保32A,配线6平方。
D君: 业主要求做16kw,三相供电,对地产来说变更成本太大了。
E君: 独立从强电入户井拉!我之前空调和热水器全部换线!全是独立380V,之前也是豪宅精装!
F君: 1、先查明当初提资供电局的入户容量是多少,是8kw还是12kw。如果是8kw就认了,如果是12kw,由公司领导出面沟通供电局更换电表成60A电表。
2、如果是8kw,考虑增容成12kw,复核多少户,每户增加4kw共增容多少容量,现变压器容量是否有预留,能否包得住,包住的话只要更换电表及表后开关及出线,保不住就要申请增容。
3、电辅功能就不要开了。
4、即使从电井重新拉线供空调也要复核用电容量,从什么地方出?
小编有话说: 对于大户型住宅的空调系统,首先要保证设计提资准确,不出现失误,怎么提资呢? 设备专业提资给电气专业的有效内容包括:
空调室外机的额定配电功率(Pn)、
空调室内机的额定配电功率(Pm)
单模块室外机最大线路电流(Imax)
其中,Pn和Pm是室外机和室内机设备上的铭牌功率,指在额定室内工况下的正常平稳运行功率;Imax是单个室外机模块运行过程中可能达到的最大电流值。`