开关柜设计,关于非标设计,所谓非标,就是与工厂有标准图纸生产的产品差异较大,需要更改主要元器件,主要特性、结构或主要连接方式等等,非标因各公司不同,在甲公司是非标,在乙公司可能就是标准产品。

一般项目都有或多或少的非标设计,主要有以下几点:

如元器件更换,电流互感器厂家变化;

出线方式变化,出线位置、电缆规格数量;

母线桥、立柱空柜等布置变化;


非标设计需要遵循原则,首先按照通用设计准则,一般公司都有相关的设计标准,如母排的选用规则等等,以保证产品符合相应的国家、行业标准;

其次按照型式试验扩展性标准GB/T38658,对设计进行校核,确保产品性能和通过型式试验验证过的产品一致,不能因为客户不要求非标产品型式试验就随便设计,特别是一些容易忽略的,如内部电弧故障,必须确保几个原则。

如开关柜的深度增加,其它都没变就需要考虑内部电弧,电气间隙是否变化,深度增加隔室净容积变大,泄压板面积不变,还要注意的就是外壳和隔室的机械强度,需要大于等于原来的强度,这就要求深度增加后,螺栓间距不变,还需要增加加强筋以保证侧板强度不会减少。


开关柜


24kV/底部电缆

24kV/顶部电缆

% 百分比


参数

单位

增加

电缆室

内部体积

m^3

0.97

1.68

73%

泄压板面积

mm^2

148200

148200

0%



最后才是尽量选择公司现有标准化产品的零部件,而这一项 往往是一般工程师首选的,以便节省工作量,但不满足前两条要求一味的把标准部件拼凑上去,不但影响产品性能,还可能造成浪费,因为实现功能有简单实用的做法,而标准设计往往方案考虑的齐 全,通用性高,有些特征未必需要。


还有切记不要突出创新,特别是大的创新,虽然我们主张产品研发设计应该多创新,但在工程设计,未经验证过的创新往往有些没有考虑周全的,适用性,可靠性都没有经过验证,可能会影响质量,影响交货期。如新的操作机构,新的连接方式等等。如一种提升门设计,原始设计是钥匙锁打开旋转提升门板开门,创新设计是取消钥匙锁,而采用六角头手柄插入旋转即可实现门板提升从而打开门,结构简单,成本低廉,创新设计很好,经过一台柜子门板试制安装验证,功能实现良好,于是一批工程几十台就生产下去,产品快出厂了,工人无意间把门向上一抬,门就打开了,不需要钥匙,不需要手柄,由于没有门锁的定位作用,旋转轴套可以自由转动,因此锁不住门的,这是不行的,容易造成误入带电间隔,不得已,所有门板不得不重新开孔,加装一把螺栓锁才解决问题。


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!