土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 怎样划分防烟分区?应遵循哪些设置原则?暖通设计师不可错过

怎样划分防烟分区?应遵循哪些设置原则?暖通设计师不可错过

发布于:2022-07-26 13:04:26 来自:暖通空调/通风排烟 0 27

来源:暖通家族

[复制转发]

 

一、通用要求

1、设置排烟系统的场所或部位应划分防烟分区。除特例外,防烟分区之间应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等挡烟分隔设施进行分隔。应设置挡烟分隔设施的场所或部位包括(但不限于)

①、敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部周围;

②、中庭与周围场所之间(一般在中庭的开口部周围)。

【特例1】 空间净高大于9m的场所,防烟分区之间可不设置挡烟设施。

【特例2】 回廊不需设置排烟设施的场所,中庭与回廊之间可不设置挡烟设施。

【特例3】 中庭防烟分区之间可不设置挡烟设施。

2、防烟分区不应跨越防火分区

3、挡烟设施的深度不应小于储烟仓厚度。对于有吊顶的空间,当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时,挡烟设施的深度和储烟仓的厚度均应从吊顶下的顶棚算起。

4、储烟仓厚度应满足以下要求

①、当采用自然排烟方式时,储烟仓厚度不小于空间净高的20%,且不小于500mm;

②、当采用机械排烟方式时,储烟仓厚度不应小于空间净高的10%,且不小于500mm。

5、储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度。

二、公共建筑、工业建筑

除特例外,暖通设计杜老师提醒,防烟分区的最大允许面积及其长边最大允许长度应符合下列要求:

1、空间净高小于或等于3.0m场所,防烟分区最大允许面积为500㎡,长边最大允许长度为24m;

2、空间净高大于3.0m、小于或等于6.0m场所,防烟分区最大允许面积为1000m2,长边最大允许长度为36m;

3、空间净高大于6.0m时,防烟分区最大允许面积为2000㎡,长边最大允许长度为60m;具备自然对流条件时﹐不应大于75m。

【附加情形】 采用自然排烟方式的工业建筑,其防烟分区的长边长度尚不应大于建筑内空间净高的8倍。

【特例1】 疏散走道宽度不大于2.5m时,不论空间净空高度如何,其防烟分区的长边长度最大应为60m。

【特例2】 汽车库防烟分区的划分及其他应符合现行国家规范《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067的规定:防烟分区的建筑面积不宜大于2000㎡。

三、地铁工程

按照GB 51251-2017第1.0.2条,地铁作为特殊工程,可从专业规范规定。

1、地铁排烟系统设计的性能要求

①、当对站厅公共区进行排烟时,应能防止烟气进入出入口通道、换乘通道、站台、连接通道等邻近区域;

②、当对站台公共区进行排烟时,应能防止烟气进入站厅、地下区间、换乘通道等邻近区域;

③、当对地下区间进行纵向控烟时,应能控制烟流方向与乘客疏散方向相反,并应能防止烟气逆流和进入相邻车站、相邻区间。

2、下列部位应设置挡烟分隔设施

①、站厅公共区和设备管理区之间;

②、公共区楼扶梯穿越楼板的开口部周围;

③、公共区吊顶与其他场所连接处的顶棚或吊顶面高差不足0.5m的部位。

3、防烟分区面积控制要求

①、地铁工程中站厅公共区内每个防烟分区的最大允许建筑面积应为2000㎡;

②、设备管理区内每个防烟分区的最大允许建筑面积应为750㎡。

4、挡烟垂壁或划分防烟分区的建筑结构应为不燃材料且耐火极限不应低于0.50h。

5、挡烟垂壁设置应满足以下要求

①、凸出顶棚或封闭吊顶不应小于0.50m;

②、挡烟垂壁的下缘至地面、楼梯或扶梯踏步面的垂直距离不应小于2.3m。

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.65 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

家里准备装新风系统,装修前后该怎么选?

空气和水是生命中必不可少的元素,如今空气质量大不如前,所以新风系统在家装范围内的安装量也是逐年攀升。尤其是雾霾严重的地区、有老人和儿童的家庭,以及部分对空气质量敏感的人群,在家装新风系统的保护下,享受到新鲜空气。   一年中,往往有很多时候是无法进行开窗通风的。例如刮风下雨的时候,出现雾霾的时候,室外温度低于零下的时候,外面噪音太大的时候,室外有难闻的气味或者化工厂的时候……   当无法开窗进行通风的时候,除了室内甲醛、苯等有害物质会累积,长期不通风的房间室内含氧量也会下降,二氧化碳超标也会引发亚健康危险。为了帮助改善室内空气质量,可在室内安装新风系统,通过不间断的换气给室内带来新鲜的空气,并且过滤掉有害物质。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10