设置闭式喷水灭火系统(常用的是湿式、干式、预作用喷水灭火系统)

⒈大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、疏麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部分;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500㎡的木器厂房占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500㎡的丙类地下厂房;

⒉每座占地面积大于1000㎡的棉毛丝麻化纤毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600㎡的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500㎡的空邮袋库;建筑面积大于500㎡的可燃物品地下仓库;可燃难燃物品的高架仓库(冷库除外);

⒊特等甲等或超过1500的作为的其他等级的剧院;超过2000个座位的会堂或礼堂;超过3000个座位的体育馆;超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等;

⒋任一楼层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的展览建筑、商店、旅馆建筑,以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500㎡的地下商店;

⒌设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000㎡的办公楼等;

⒍设置在地下,半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积超过300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所;

⒎藏书量超过50万册的图书馆;

⒏建筑高度超过100m的一类高层建筑及其裙房均应设自动喷水灭火系统(除游泳池\溜冰场\建筑面积小于5㎡的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部分外);

⒐建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房均应设自动喷水灭火系统(除游泳池\溜冰场\建筑面积小于5㎡的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部分外);

⒑二类高层民用建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:公共活动用房;走道、办公室和旅馆的客房;自动扶梯的底部;可燃物品仓库;

⒒高层建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常有人停留或可燃物较多的地下室、半地下室房间等,应设自动喷水灭火系统;

⒓高层建筑内的燃油、燃气锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统;

⒔Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数量超过10辆的地下汽车库、机械式立体汽车库或复式汽车库以及采用垂直升降梯作为汽车疏散出口的汽车库、Ⅰ类修车库,均应设自动喷水灭火系统

微信截图_20220725111302.png

需要全部资料的戳下面链接

推荐资料:

设置各类自动喷水灭火系统的原则

https://ziliao.co188.com/p55546987.html

关于自动喷水灭火系统设置的几个问题



https://ziliao.co188.com/p62475237.html

设置自动喷水灭火系统的原则

https://ziliao.co188.com/p62291481.html



评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

27.86 万条内容 · 564 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动喷水系统的设置原则

简单介绍一下自动喷水灭火系统设置原则及分类。自动喷水灭火系统是由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置( 水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成, 并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。 湿式的工作状态是配水管道内充满用于启动系统的有压水,闭式喷头爆裂开启,喷水,适用范围是环境温度不低于4℃且不高于70℃,干式的工作状态是配水管道内充满用于启动系统的有压气体,工作原理是闭式喷头爆裂开启,先喷气再喷水。适用范围为环境温度低于4℃,或高于70℃。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10