土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 气体灭火储气瓶爆炸事故案例

气体灭火储气瓶爆炸事故案例

发布于:2022-07-25 09:28:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 1 11

来源:消防技术流

[复制转发]


消防灭火用气瓶发生爆炸事故案例

1)2011年5月13日,杭州市档案馆6楼,用于气体灭火系统储气瓶爆裂,房间两扇大门被炸飞,墙体被炸一个直径约50cm的大洞, 3扇窗户被毁,散落玻璃伤到了楼下停放的4辆轿车。


2)2014年5月18日晚21:50,位于北京建国门外大街1号国贸写字楼西楼某公司数据机房的IG541气瓶发生爆炸,碎片穿透了轻钢龙骨石膏板隔墙的办公室和大厦玻璃幕墙后,落在了150多米外的长安街上,导致正常行驶的出租车“托底”并发生四车追尾事故,所幸事故未造成人员伤亡。


3)2014年某月,盐城某机房IG541气体灭火系统气瓶发生爆炸。导致气瓶间门窗破损,玻璃散落楼下,造成楼下停放的汽车损害,幸好此时楼下无人员进出,未造成人员伤亡。


  • qiaoyi139
    qiaoyi139 沙发

    什么原因?

    2022-07-25 11:06:25

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

27.91 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

广东征求意见:七氟丙烷、二氧化碳等气体灭火储气瓶三年一检 你有意见吗?

1、范围 本标准规定了 消防灭火用承压气瓶 定期检验与评定的基本方法和技术要求。  本标准中钢质无缝气瓶适用于公称工作压力不大于30MPa,公称容积3L-150L,用于盛装压缩气体、高压液化气体或混合气体的可重复充装的消防灭火用气瓶定期检验与评定。 本标准中钢质焊接气瓶适用于公称工作压力不大于10MPa(表压),公称容积为4L~1000L,用于盛装沸点低于60℃的液体、低压液化气体或是混合气体的可重复充装的消防灭火用气瓶定期检验与评定 。