土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ FM是什么?抗震支架FM认证是必须的吗?

FM是什么?抗震支架FM认证是必须的吗?

发布于:2022-07-23 11:08:23 来自:建筑设计/建筑方案设计 0 7 [复制转发]

FM 认证(FM Approvals)是一家全球领先的测试及认证机构。旨在确保用于工商业设施的财产防损产品和服务能符合质量、技术和性能的最高标准。FM认证的证书在全球范围内被普遍承认, FM全球公司的保险客户倾向于使用通过了FM认证的产品来保护他们的财产。


据来自国家“设计规范”编制委员会的数据信息,我们国家“建筑机电工程抗震设计规范”对于产品构件的设计和性能要求有着极严格的设定,我们国家对于机电抗震系统的设计、构件组成和性能要求要立足于国际最高标准,也就是我们所说其抗震能力的要求和标准是要高于国外标准的。即使FM机构根据一些客户的需求提供了相应的检测服务,因为其所采用的标准不符合并低于我国的专业设计要求,这样的证书(报告),其权威性又何足以支撑其所检产品的品质诉求呢。

我们放着该领域最高标准的国家“设计规范”不用,一味强调必须采用或提供FM认证,却有本末倒置之嫌。所以我认为,我们不应该推崇抗震支架必须FM认证。

FM全球公司是工商业保险公司,由此FM认证的经营理念也与众不同,其结合了保险和工程技术服务,以通过工程技术服务来提供资产防损的解决方案,也就是FM认证更多的是用于支持FM保险的存在价值。

FM在中国约有20年的历史,主要服务于在中国投资的FM全球保险客户。近几年由于中国的消防行业发展迅速,FM中国消防厂商也是越来越多,于是FM成立了中国办公室,其主要业务更多的是服务于消防领域的大多具有外资背景的生产厂商。

中国的《建筑机电工程抗震设计规范》(后简称设计规范)于2015年的8月15日正式实施。由于其有多项强制性条款,从某种意义上讲,自此我国建筑领域诞生了一个新兴的产业“机电工程抗震”产业。而该领域的国家大法乃《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014。

我国“设计规范”里对建筑机电抗震定义,指的是对附属于建筑体的管道、风道、电缆桥架等机电设施的抗震设计,而《建筑机电工程抗震设计规范》所列明应采取的措施、技术,则定义为机电抗震。以荷载力学为基础,将管道、风道、电缆桥架等机电设施牢固连接于已做抗震设计的建筑体,限制附属机电工程设施产生位移,控制设施振动,并将荷载传递至承载结构上的各类组件或装置。这个包含了设计、验算、连接组件在内的一整套产品才构成了“机电抗震支撑系统”。

由此,我们可以看出,单一的各类组件或连接构件不足以构成“机电抗震”的必要条件。

鉴于我们上述对FM机构属性的了解,FM认证仅是侧重于单一金属构件(管道或连接件等)金属消防性能方面的测试,这看似与我们国家“设计规范”要求的机电抗震系统性功能的要求完全有点风马牛不相及。FM机构所做相关金属构件性能的专业检测,在“机电抗震”领域是否有其必要性,是否具专业性实在值得我们关注。

FM机构作为一个带有商业保险属性的机构,其更多的是为需要进入海外市场的生产型企业提供一个市场准入的许可服务罢了,其认证远不足以做为我国衡量“机电抗震”领域产品品质优劣的专业依据,我们理应相信并坚持以我国自有知识产权的“设计规范”标准为本。




申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!