火灾自动报警系统触发器件:

     由光电感烟探测器、差定温探测器、烟温复合深测器、手动火灾报警按钮、红外线性光束探测器、输入模块等组成。

光电感烟探测器

  光电感烟探测器是一种检测燃烧产生的烟雾微粒的火灾探测器。光电感烟作为前期、早期火灾报警是非常有效的。对于要求火灾损失小的重要地点,火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的火灾,都适合选用。

感温火灾探测器 

  差定温火灾探测器是利用热敏元件对温度的敏感性来检测环境温度,特别适用于发生火灾时有剧烈温升的场所,与感烟探测器配合使用更能可靠探测火灾,减少损失。

烟温复合探测器

    复合探测技术是目前国际上流行的新型多功能高可靠性的火灾探测技术。复合式感烟感温火灾探测器是由烟雾传感器件和半导体温度传感器件从工艺结构和电路结构上共同构成的多元复合探测器。它不仅具有传统光电感烟火灾探测器的性能,而且兼有定温、差定温感温火灾探测器的性能,应用范围广泛。

手动火灾报警按钮

    手动火灾报警按钮主要安装在经常有人出入的公共场所中明显和便于操作的部位。当有人发现有火情的情况下,手动按下按钮,向报警控制器送出报警信号。

  手动火灾报警按钮比探头报警更紧急,一般不需要确认。因此,手动报警按钮要求更可靠、更确切,处理火灾要求更快。

声光警报器

   声光警报器是一种安装在现场的声光报警设备,当现场发生火灾并确认后,安装在现场的声光警报器可由消防控制中心的火灾报警控制器启动,发出强烈的声光报警信号,以达到提醒现场人员注意的目的。声光警报器通常安装在走廊、楼梯口处,当有火情发生时,声光警报器发出区别于环境的声、光信号,提醒现场人员有火情发生。

火灾显示盘

火灾显示盘一般安装在每个楼层的楼梯口,发生火灾时,发出警报的声音并显示报警点的地理位置,一般每层楼装一个。

输入输出模块 

 输入输出模块 启动被动消防设备(如排烟口、排烟阀、送风口、送风阀、卷帘门,照明配电、紧急照明、电梯迫降等)

多线控制盘  

多线控制盘,用于启动排烟机、送风机、喷淋泵、消防泵等重要设备。


CRT图形显示系统

与火灾报警控制器连接,可以在CRT上任意切换整个建筑物各监视区的报警平面,各种探测器及联动设备均显示在画面上,一出现报警,可自动显示及打印出事故平面中的事故点位置、事故种类、事故时间。当某一监控区域的探测器产生报警,CRT将自动切换到该区域的画面上,同时在报警探测器的位置上将有红色指示灯闪动,若有相应的联动设备动作,则在动作设备出有蓝色指示灯闪动。而各类探测器及设备发生故障将有黄色指示闪动。

消防广播系统

    消防广播系统也叫应急广播系统,是火灾逃生疏散和灭火指挥的重要设备,在整个消防控制管理系统中起着极其重要作用。在火灾发生时,应急广播信号通过音源设备发出,经过功率放大后,由广播切换模块切换到广播指定区域的音箱实现应急广播。一般的广播系统主要由主机端设备:音源设备、广播功率放大器、火灾报警控制器(联动型)及现场设备、输出模块、扬声器构成。

电话系统

    消防电话系统是消防通信的专用设备,当发生火灾报警时,它可以提供方便快捷的通信手段,是消防控制及其报警系统中不可缺少的通信设备,消防电话系统有专用的通信线路,在现场人员可以通过现场设置的固定电话和消防控制室进行通话,也可以用便携式电话插入插孔式手报或者电话插孔上面与控制室直接进行通话。

消防水池(消防水箱)


作用:

1、提供管网静压

2、提供火灾初期

      10分钟用水量


火灾初期:由水箱向

     管网供水。

火灾持续:由消防泵从

     消防水池取水打压。

     消防水池提供0.5-1

     小时的取水量。


消火栓系统

*  消火栓系统是消防系统中为专业消防人员或非专业消防人员扑灭初期火灾提供水源的设备及工具的组合。

 * 我们平常所涉及到的消火栓系统通常由消防泵控制柜、消防泵、消火栓管网、消防水池(消防水箱)、消火栓、消火栓按钮几大部件构成。



联动非消防电源切断

在设计规范和验收规范中,原则性的 出了“切断非消防电源”的要求,规定了“消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源”。  非消防电源包括空调、生活水泵、普通电梯、自动扶梯及照明电源等。  非消防电源切换联动逻辑关系如下:“手动报警按钮"与"探测器报警”→启动非消防电源切换输入输出模块动作→该模块启动断路器(空气开关)脱扣机构使中断器(空气开关)跳闸切断非消防电源,     非消防电源的切除最好的方式应在消防控制。

联动电梯迫降

火灾自动报警系统设计规范”中规定:消防控制室在确认火灾后,应能控制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号。在验收规范中也规定,当火灾确认后,本防火分区内所有电梯应强制迫降至首层。

手动报警按钮”与“探测器报警信号”→启动消防电梯强降输入输出模块动作→消防电梯强降首层并向消防控制室返回信号。

对于消防电梯最好的方式是在消防控制室内手动强降。


  • 888hhh999
    888hhh999 沙发

    已打赏成功

    2022-07-25 08:56:25

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.51 万条内容 · 1602 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

二次回路识图方法讲解

1、看图要领: 1)、先交流、后直流、交流看电源,直流找线圈;抓住触点不放松,一个一个全查清;   2)、先上后下,先左后右,屏外设备一个也不漏。   说明:该要领为电磁型保护二次图纸看图方法,目前微机型保护二次图纸有所区别,但以上看图要领仍有一定的参考价值。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10