7月16日,   浙江宁波姜山镇一热电厂失火。现场有明火燃烧,大量烟雾从烟筒冒出   14时许,记者从姜山镇政府获悉,现场已处置完毕,无人员伤亡,起火原因系   脱硫塔日常检修过程中产生明火引发   更多消息以官方公布为准!

脱硫塔火灾事故为何频发?

因工艺原因,环保设施在正常运行中湿度大,不会发生脱硫塔意外火灾,但在建设、检修过程中属高频现象。脱硫系统的消防隐患主要在吸收塔,吸收塔防腐材料为玻璃鳞片树脂涂料,脱硫塔顶部为PP材质的除雾器,这些均为易燃物质,也是引起火灾的主要部位。脱硫塔内部防腐材料耐温极限约180℃,当遇到电焊等高温时极易引起燃烧。

因此,工业烟气环保系统脱硫吸收塔施工或检修过程中,安全管理到位、作业规范、安全防护措施到位,是避免安全事故不二法则。同时,呼吁行业采用专业的高素质的第三方,让专业的人干专业的事。从安全作业管理、人员专业性、工具先进性、工艺革新以及材料创新等方面进 行全面提升,提高行业服务水平。

延伸阅读
2022年3月14日,内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司球团带式焙烧机脱硫脱硝提标改造项目在检修作业中发生一起较大火灾事故,造成7人死亡。
经调查认定,内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司球团带式焙烧机脱硫脱硝提标改造项目“3.14”较大火灾事故是一起生产安全责任事故。

△调查报告公示图

火灾原因

项目部检维修作业人员在烟道垂直段内部进行导流板热切割动火作业过程中,所产生的切割金属熔渣掉落到烟道内设置的导流板或支撑物上,折射飞溅至除雾器上引发初起火灾;除雾器着火后未能及时扑灭,火灾扩大引燃了升温箱和烟道内涂刷的玻璃鳞片防护层。火灾烟气窜入脱硫塔内,脱硫塔下部 1-3 层喷淋层作业空间环境复杂,逃生通道不畅,作业人员无法快速撤离。造成正在塔内 1-3 层喷淋层作业的7人全部中毒窒息死亡。 △事故现场示意图

事故现场火灾情况:
烟道水平段升温箱内的除雾器和升温装置已经完全过7火,升温箱南侧区域未过火;相连接的烟道垂直段、烟道倾 斜段已完全过火,呈现下重上轻过火痕迹;与脱硫塔连接的 玻璃钢材质(FRP)弯头、脱硫塔出口塔帽、脱硫塔上部湿式 电除尘装置已烧毁;脱硫塔内壁上有浓重烟熏痕迹,底部有类似焦油滴落物。

△事故现场概貌图


 