土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 必考点下沉式广场

必考点下沉式广场

发布于:2022-07-22 08:55:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 0 9

来源:注册消防工程师

|

作者:学川小编

[复制转发]

下沉式广场

1.   用于防火分隔的下沉式广场等室外开敞空间,应符合下列规定:

1)分隔后的不同区域通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不应小于13m。室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途,其中用于疏散的净面积不应小于169㎡。  

2)下沉式广场等室外开敞空间内应设置不少于1部直通地面的疏散楼梯。当连接下沉广场的防火分区需利用下沉广场进行疏散时,疏散楼梯的总净宽度不应小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度。

3)确需设置防风雨篷时,防风雨篷不应完全封闭,四周开口部位应均匀布置,开口的面积不应小于该空间地面面积的25%,开口高度不应小于1.0m;开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的60%计算。

2.  人防工程中的下沉式广场的规定

当总建筑面积大于20000㎡时,应采用防火墙进行分隔,且防火墙上不得开设门窗洞口,相邻区域确需局部连通时,应采取可靠的防火分隔措施,可采用下沉式广场等室外开敞空间进行分隔,下沉式广场应符合下列规定:

1)不同防火分区通向下沉式广场安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于13m,广场内疏散区域的净面积不应小于169㎡。

2)广场应设置不少于一个直通地坪的疏散楼梯,疏散楼梯的总宽度不应小于相邻最大防火分区通向下沉式广场计算疏散总宽度。

3)当确需设置防风雨棚时,棚不得封闭,并应符合下列规定:

  • 四周敞开的面积应大于下沉式广场投影面积的25%,经计算大 40㎡时,可取40㎡。

  • 敞开的高度不得小于1.0m。

  • 当敞开部分采用防风雨百叶时,百叶的有效通风排烟面积可按百叶洞口面积的60%计算。

本条最小净面积的范围内不得用于除疏散外的其他用途;其他面积的使用,不得影响人员的疏散。

注:疏散楼梯总宽度可包括疏散楼梯宽度和90%的自动扶梯宽度。