土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料 \ 气体灭火喷头安装

气体灭火喷头安装

发布于:2022-07-21 13:22:21 来自:电气工程/电气资料 0 4 [复制转发]

《气体灭火系统设计规范》

GB50370-2005节选

3.1.12 喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定: 
      1  
最大保护高度不宜大于6.5m  ; 
      2 
 最小保护高度不应小于0.3 m  ; 
      3  
喷头安装高度小于1.5 m时,保护半径不宜大于4.5 m  ; 
      4 
 喷头安装高度不小于1.5m时,保护半径不应大于7.5 m  。 
3.1.13 喷头宜贴近防护区顶面安装,距顶面的最大距离 
不宜大于0.5 m 

地板下管网及喷头安装

防护区架空地板内喷嘴安装

顶板下管网及喷头安装


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐

电气资料

返回版块

69.96 万条内容 · 500 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水阀门、管道施工禁忌及措施!

禁忌1:施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。后果:工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。措施:给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10