土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 安全出口(疏散门)| “5m间距”-概念·误区·应用分解!

安全出口(疏散门)| “5m间距”-概念·误区·应用分解!

发布于:2022-07-21 10:19:21 来自:建筑设计/建筑规范 3 31 [复制转发]

以下文章来源于消防资源网 ,作者石峥嵘

石峥嵘:依《建规》5.5.2要求,相邻两个安全出口或疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m(简称“5m间距”),实际应用中,存在不少争议和误区!

疏散门、安全出口均属于疏散出口,控制疏散门和安全出口的设置间距(不小于 5m),目的是使疏散出口均匀分散设置在建筑平面的不同方位,确保人员在火灾时能有多个不同方向的疏散路线。

理解“5米间距”的实质和目的,可以有效规避设计中的误区!

本文共6大要点,文末附争议探讨:

1 “5m间距”的适应范围;

2 “5m间距”的目的;

3 “5m间距”的合理运用;

4“5m间距”的计算方式;

5 “5m间距”的计算误区;

6 规范争议:

安全出口外侧,是否要控制5米间距?

当设置2个以上疏散门,遵行怎样原则?

 

一、《建规》要求:

图片

为方便理解,本文将“相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m”的要求,简称为“5m间距”。

二、“5m间距”的适应范围:

本条文要求,主要是针对以下二种情况:

1、同一房间内 ,相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。
需要设置不少于两个疏散门的房间(参 5.5.15 ),相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。(图示1)

图片

(图示1)

注意:“两个疏散门最近边缘之间的水平距离”,通常是指建筑平面,在图示2中,两个疏散门最近边缘之间的水平距离是c,不是a或b,更不是a+b。

图片

(图示2)

2、同一防火分区或同一单元 内,相邻两个安全出口的最近边缘之间的水平距离不应小于5m。
(1)公共建筑:
一个防火分区或一个防火分区的每个楼层,需要设置不少于两个安全出口时(参 5.5.8 ),相邻两个安全出口的最近边缘之间的水平距离不应小于5m。(图示3)

图片

(图示3)

 

(2)住宅建筑:
每个单元每层需要设置不少于2个安全出口时(参 5.5.25 5.5.26 ),相邻两个安全出口的最近边缘之间的水平距离不应小于5m。(图示4)

图片

(图示4)

三、“5m间距”的实质及目的:

疏散门、安全出口均属于疏散出口,控制疏散门和安全出口的设置间距,目的是使疏散出口均匀分散设置在建筑平面的不同方位,确保人员在火灾时能有多个不同方向的疏散路线。

 

如果两个疏散出口之间距离太近,集中向同一方向疏散,实质上只能起到1个疏散出口的作用。

四、“5m间距”的合理运用:

5m间距仅是基本要求,是实现双向疏散的基本条件,实际应用中,需酌情采取更合理的保障措施!

理解了5米间距的实质和目的,就需要根据房间功能和实际布局情况,采取更合理的疏散布局措施,以确保安全疏散的有效性。

1、在一些人员密集场所或布局比较特殊的场所,不仅仅要满足5米间距要求,同时应考虑疏散夹角的要求,比如:同一房间最近2个疏散出口与室内最远点的夹角不应小于45°。(图示5)

图片

(图示5)

5.5.17的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅中,均有关于室内最远点(或任意点)与两个疏散门的连线夹角不小于45°的要求。(详见规范图示5.5.17) 

2 、5m间距仅是基本要求,是实现双向疏散的基本条件,参专题:消防安全疏散-单向、双向疏散的概念及意义!

五、“5m间距”的计算方式:

1、对于房间内的疏散出口(疏散门),通常是指两个出口的最近边缘之间的水平距离,参图示1、图示2

2、对于疏散走道上的疏散出口(安全出口),通常沿疏散走道计算(参图示3、图示4)。对于弯折的疏散走道,当隔墙可以遮挡空间上的火焰辐射时,可沿疏散走道方向累计计算安全距离,图示6中,两个安全出口的距离为a+b+c。

图片

(图示6)

六、“5m间距”的计算误区:

理解了5米间距的实质和目的,可以有效规避设计中的误区。

比如,某安全出口(疏散门)带有仅供自身使用的短走道,在计算相邻两个安全出口(疏散门)的最近边缘之间的水平距离时,应延伸至公共走道出口位置。

1、在图示7中,左向安全出口带短走道,过道入口为必经之处,在计算最近边缘之间的水平距离时,应延伸至公共走道出口位置,以短走道入口位置计算安全距离,两个安全出口的距离应该是a,不应是a+b,也不应是c。

图片

(图示7)
2、在图示8中,右向安全出口带短走道,过道入口为必经之处,在计算最近边缘之间的水平距离时,应延伸至公共走道出口位置,以短走道入口位置计算安全距离,两个安全出口的距离应该是a,不应是a+b。 

图片

(图示8)

判断原则:在计算相邻两个安全出口(疏散门)的最近边缘之间的水平距离时,如安全出口(疏散门)带有仅供自身使用的短走道,则应延伸至公共走道出口位置。

七、规范争议:

1、疏散门和安全出口的出口外侧,是否要控制5米间距?

通常情况下,5米间距的原则是“对内不对外”,出口外侧应尽量分散,但一般不受严格的距离限制。

图示9中,人员到达室外以后,可认为已抵达安全区域,不再受到火灾威胁,两个安全出口应尽量分散,但小于5m并不违规。

图片

(图示9)

2、对于设置2个以上疏散门的房间,是否需要“相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m”?

控制房间疏散门的设置间距,目的是使人员在火灾时能有多个不同方向的疏散路线,对于需要2个以上疏散门的房间,应保证“相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m”。对于已经满足房间疏散要求,因使用功能需求而增设的连通门,不作严格要求。


全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • 胡大本事
    胡大本事 沙发

    楼主的文章真不错,质量很高嘛   感谢楼主科普

    2022-07-26 10:54:26

    回复 举报
    赞同0
  • kira302
    kira302 板凳

    感谢楼主的分享,这一系列太棒了

    2022-07-25 08:15:25

    回复 举报
    赞同0
  • zw2106
    zw2106 地板

    楼主的文章真不错,质量很高嘛

    2022-07-25 08:13:25

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑规范

返回版块

34.48 万条内容 · 392 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

再谈“剪刀楼梯间”-概念、争议及探讨!附3D分解!

以下文章来源于消防资源网 ,作者石峥嵘石峥嵘:受结构形式限制,剪刀楼梯的安全性相对较低,非特殊情况,不建议采用。《建筑设计防火规范》仅约定了剪刀楼梯间在高层公共建筑和住宅建筑的应用原则,对于其他情况下的应用,存在诸多争议,本文逐一分解!      第一章 3D分解,秒懂“剪刀楼梯间” 第二章 基本概念及要求一、剪刀楼梯,又名叠合楼梯或套梯,是利用一个普通楼梯的空间,设置两个相互交叉、隔离的疏散楼梯,形成两个独立的疏散楼梯,垂直方向的两个疏散通道。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10