石峥嵘:掌握“不少于2个安全出口”的处置原则,可解决实际应用中的诸多误区及困惑!
(图示1)
(图示2)
示例3:图示8的A、B、C、D、E等全部房间,任一房间的疏散出口(疏散门),均满足不少于2个安全出口的要求。
2、应用误区:
(图示3,不可行)
(图示4,不可行)
特例:根据《建规》5.5.27规定,每层开向同一前室的户门不应大于3樘,因此,当某单元住宅不超过3户时,可共用一个疏散走道通向三合一前室,共用1个安全出口,具体要求,参专题:
示例3:图示5的B、C、D房间,实质仅一个安全出口,不满足任一房间疏散出口(疏散门)的安全出口不少于2个的要求,不应许可。
三、安全出口应通过公共区域连通,并能通过公共区域自由转换:
1、每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,安全出口数量不应少于2个,2个安全出口应通过公共区域连通,并能通过公共区域自由转换,通过危险区域疏散的安全出口,不能作为有效安全出口。
(图示5,不可行)
(图示6,不可行)
2、特例:车间、车库或公共建筑的房间等,可以设置专用安全出口(疏散楼梯间等),专用安全出口不需要与其他安全出口连通,但仅能作为本车间、车库或房间的安全出口。
(图示7)
(图示8)
四、图示摘录:
2、住宅建筑-两个安全出口的实质目的,主要误区!
0人已收藏
0人已打赏
免费5人已点赞
分享
阅读下一篇
争议·误区 |专用疏散楼梯间-主要概念及设置要求!以下文章来源于消防资源网 ,作者石峥嵘石峥嵘:专用疏散楼梯间是设置在房间、车间或库房内部的楼梯间,应仅供所属场所使用,仅可作为所属场所的安全出口,不可设置其他疏散门。专用楼梯间的疏散门直通危险区域,应采用封闭楼梯间或防烟楼梯间。 一、公共建筑的房间(包括营业厅、餐厅、观众厅等大空间场所),以及厂房的车间、仓库的库房等,可以设置专用疏散楼梯间。(图示1左)二、专用疏散楼梯间的疏散门直接开向房间、车间和库房等危险区域,应为封闭楼梯间或防烟楼梯间,并应采用甲级或乙级防火门。