      剩余电流式电气火灾监控与消防设备电源监控的区别:
     1、监测内容:电气火灾监控中,某一个回路的火线零线均同时穿过剩余电流式传感器,测量漏电电流;消防设备电源监控中,监测电源的电流、电压、开关状态;(简略)
    2、设置位置:电气火灾监控一般设置在第一级配电箱柜出线端;消防设备电源监控一般设置在用电回路的末端配电箱。
注意:1、电气火灾监控一般不宜设置在消防配电线路中;2、消防设备电源监控设置在消防线路中。故,两个系统不会出现在同一回路,两个不交叉不冲突。

 
?
 
?
 
?
 
?