土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 填充墙的设计要求

填充墙的设计要求

发布于:2022-07-19 16:45:19 来自:建筑设计/公共建筑设计 3 32 [复制转发]

1.填充墙的材料强度要求

1)抗规 13.3.4.2的要求:

砌体的砂浆强度等级不应低于M5;实心块体的强度等级不宜低于MU2.5,空心块体的强度等级不宜低于MU3.5。

 

2)高规6.1.5.1的要求:

砌体的砂浆强度等级不应低于M5,当采用砖及混凝土砌块时,砌块的强度等级不应低于MU5;采用轻质砌块时,砌块的强度等级不应低于MU2.5。

 

3)砌体规范的要求:

①3.1.2自承重墙的空心砖、轻集料混凝土砌块的强度等级,应按下列规定采用;

(1),空心砖的强度等级:MU10、MU7.5、MU5和MU3.5;

(2),轻集料混凝土砌块的强度等级:MU10、MU7.5、MU5和MU3.5。

②3.1.3砂浆的强度等级应按下列规定采用:

(1),烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂普通砖和蒸压粉煤灰普通砖砌体采用的普通砂浆强度等级:M15、MI0、M7.5、M5和M2.5:蒸压灰砂普通砖和蒸压粉煤灰普通砖砌体采用的专用砌筑砂浆强度等级:Ms15、Msl0、Ms7.5、Ms5.0;

(2),混凝十普通砖、混凝十多孔砖、单排孔混凝十砌块和煤矸石混凝十砌块砌体采用的砂浆强度等级:Mb20、Mb15、Mb10、Mb7.5和Mb5:

(3),双排孔或多排孔轻集料混凝土砌块砌体采用的砂浆强度等级:Mbl0、Mb7.5和Mb5:

(4),毛料石、毛石砌体采用的砂浆强度等级:M7.5、M5和M2.5。

注:确定砂浆强度等级时应采用同类块体为砂浆强度试块底模。

 

4)墙体材料应用统一技术规范中表322-3规定:

 

5)12G614-1砌体填充墙结构构造图集要求:

①混凝土小型空心砌块(简称小砌块)强度等级不低于MU3.5用于外墙和潮湿环境内墙时,不应低于MU5.0:全烧结陶粒保温砌块仅用于内墙(不得用于外墙),其强度等级不得低于MU2.5,密度

不应大于800kg/m3。

②烧结空心砖的强度等级不应低于M3.5,用于外墙和潮湿环境内墙时,不应低于MU5.0。

③烧结多孔砖的强度等级不宜低于MU7.5。

④蒸压加气混凝土砌块的强度等级不应低于A2.5(MU2.5),用于外墙和潮湿环境内墙时,不应低于A3.5(MU3.5)。

⑤填充墙砌筑砂浆的强度等级:普通砖砌体砌筑砂浆强度等级不应低于M5蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆强度等级不应低于Ma5;混凝土砌块砌筑砂浆强度等级不应低于Mb5;蒸压普通砖砌筑砂浆

强度等级不应低于Ms5。

⑥室内地坪以下及潮湿环境应采用水泥砂浆、预拌砂浆或专业砂浆;蒸压加气混凝土砌块应采用业砂浆。

 

6)西南 05G701(一、二、四)框架轻质填充墙构造图集:

1蒸压加气混凝十砌块内墙的强度等级不应低于A3.5,用于外墙和厨房、卫生间等较潮湿房间的砌块强度等级不应低于A5.0。

②混凝土小型空心砌块内墙的强度等级不应低于MU3.5,用于外墙和厨房、卫生间等较潮湿房间的砌块强度等级不应低于MU5.0。

③烧结空心砖内墙的强度等级不应低于MU3.0,用于外墙和厨房、卫生间等较潮湿房间的砌块强度等级不应低于MU5.0。

④填充墙砌筑砂浆的强度等级不应低于M5。

 

填充墙材料强度不仅应满足抗规,高规,砌体规范的要求,还应满足(墙体材料应用统一技术规范》的要求。

 

填充墙材料强度要求如下:

混凝士小型空心砌块(简称小砌块)强度等级不低于MU3.5(高层不低于MU5.0),用于外墙和潮湿环境内墙时,不应低于MU5.0;全烧结陶粒保温砌块仅用于内墙(不得用于外墙),其强度等级不得低于MU2.5,密度不应大于800kg/m3。

烧结空心砖的强度等级不应低于M3.5,用于外墙和潮湿环境内墙时,不应低于MU5.0。

蒸压加气混凝土砌块的强度等级不应低于A2.5,用于外墙和潮湿

环境内墙时,不应低于A3.5。(西南05G701 图集对蒸压加气混凝士砌块的强度等级要求偏高,但如当地质检单位对外墙强度有更高要求,应按地方要求作)

烧结多孔砖的强度等级不宜低于MU7.5。

填充墙砌筑砂浆的强度等级:普通砖砌体砌筑砂炎强度等级不应低于M5;蒸压加气混凝士砌块砌筑砂浆强度等级不应低于Ma5;混凝士砌块砌筑砂浆强度等级不应低于Mb5;蒸压普通砖砌筑砂浆强度等级不应低于Ms5。

室内地坪以下及潮湿环境应采用水泥砂浆、预拌砂浆或专业砂浆;

蒸压加气混凝士砌块应采用业砂浆。


相关推荐:

某多层现浇钢筋砼框架填充墙结构教学楼设计cad全套结构施工图(含设计说明)

知识点:填充墙


全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • 三岁就很萌了

    不错的文章,感谢楼主的分享,值得鼓励。

    2022-07-26 11:27:26

    回复 举报
    赞同0
  • lijiawei411
    lijiawei411 板凳

    填充墙砌筑砂浆的强度等级:普通砖砌体砌筑砂炎强度等级不应低于M5;蒸压加气混凝士砌块砌筑砂浆强度等级不应低于Ma5;混凝士砌块砌筑砂浆强度等级不应低于Mb5;蒸压普通砖砌筑砂浆强度等级不应低于Ms5。

    室内地坪以下及潮湿环境应采用水泥砂浆、预拌砂浆或专业砂浆;

    蒸压加气混凝士砌块应采用业砂浆。

    2022-07-20 08:33:20

    回复 举报
    赞同0
  • 放水发电
    放水发电 地板

    建议上传分享一下附件资料

    2022-07-20 07:09:20

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

公共建筑设计

返回版块

50.49 万条内容 · 364 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

木质防火门 防火门 防火门生产厂家 河北九安防火门

(1)阻燃木材:木质防火门采用100%阻燃木材,木材采用真空加压阻燃灌阻燃,阻燃效率高,浸泡彻底,保证阻燃效果。 (2)门框结构:门框采用防火板包覆阻燃木材,门框内口侧面双排防火密封胶条,提高门框耐火性能。 (3)门扇结构及填充:甲乙级门扇使用阻燃木材骨架,骨架内部填充高强度珍珠岩,珍珠岩块之间无缝砌块连接,代替木材拉撑,无缝砌块连接强度更高,耐火性能更好。 (4)门体饰面:既可以三聚氰胺免漆饰面,也可以做油漆饰面。三聚氰胺免漆板饰面涂层强度高,耐磨、耐划,环保安全,生产周期短。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10