土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 15S202_《室内消火栓安装》图集

15S202_《室内消火栓安装》图集

发布于:2022-07-19 14:43:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 2 18 [复制转发]

10.室内消火栓设置场所、配置、安装

10.1室内消火栓、消防卷盘、轻便水龙设置场所:

10.1.1下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:

1建筑占地面积大于300m的厂房和仓库;

2高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑;

3体积大于5000m的车站、码头、机场的候车(船、机)

建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆

建筑等单、多层建筑;

4特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和

电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑;

5建筑高度大于15m或体积大于10000m的办公建筑、教

学建筑和其他单、多层民用建筑。


10.1.2上述10.1.1条未规定的建筑或场所和符合上述10.1.1

条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜

设置消防软管卷盘或轻便消防水龙:

1耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊

类厂房(仓库);


2耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m的丁类

厂房;耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000m?的戊类

厂房(仓库);

3粮食仓库、金库、远离城镇且无人值班的独立建筑;

4存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑;

5室内无生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池

且建筑体积不大于5000m?的其他建筑。

10.1.3国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑,

宜设置室内消火栓系统。

10.1.4人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建

筑面积大于200m的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻

便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。

10.2室内消火栓配置应符合下列要求:

4特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和

电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑;

5建筑高度大于15m或体积大于10000m的办公建筑、教

学建筑和其他单、多层民用建筑。

10.2.1应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便

水龙设置在同一箱体内;

10.2.2应配置公称直径65mm有内衬里的消防水带,长度不宜

超过25.0m;消防软管卷盘应配置内径不小于d19的消防软

管,其长度宜为30.0m;轻便水龙应配置公称直径25mm有内衬

里的消防水带,长度宜为30.0m;

10.1.2上述10.1.1条未规定的建筑或场所和符合上述10.1.1

条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜

设置消防软管卷盘或轻便消防水龙:

10.2.3宜配置当量喷嘴直径16mm或19mm的消防水枪,但当消

火栓设计流量为2.5L/s时宜配置当量喷嘴直径11mm或13mm的

消防水枪;消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径6mm

的消防水枪。

1耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊

类厂房(仓库);

2耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m的丁类

厂房;耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000m?的戊类

厂房(仓库);

10.3

双栓室内消火栓箱选用应遵循以下原则:

为保证安全,设计中尽量不采用双栓室内消火栓箱(柜)。

3粮食仓库、金库、远离城镇且无人值班的独立建筑;

4存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑;

但在消防部门同意后可以选用双立管双栓室内消火栓箱(柜).

微信截图_20220719142701.png微信截图_20220719142711.png微信截图_20220719142718.png微信截图_20220719142727.png微信截图_20220719142735.png微信截图_20220719142744.png微信截图_20220719142752.png

。。。。

图集太多了,需要的戳下面链接

推荐资料:

(GJBT-1344)15S202_《室内消火栓安装》(最新版)

室内消火栓系统安装施工方案

室内消火栓安装规范要求

 


  • 三技能
    三技能 沙发


    学习了,谢谢分享

    2022-07-20 13:19:20

    回复 举报
    赞同0
  • duhaoqing1978
    duhaoqing1978 板凳

    跨专业,资料不错啊,收藏了

    2022-07-19 15:08:19

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

27.86 万条内容 · 564 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内消火栓安装规范要求

1、消火栓箱在安装的时候,栓口出水方向应向下或与设置消火栓的墙面成90°角,然后栓口不应安装在门轴侧。2、室内消火栓箱的安装应保持平正、牢固,暗装的消火栓箱不能破坏隔墙的耐火等级。3、消火栓箱门的开启不应小于120度。4、消火栓箱体安装的垂直度允许偏差3mm。一、消防栓有哪些种类:1、室内消防栓。室内消火栓带有阀门接口,与水带、水枪配合使用。通常安装在消火栓箱内,属于减压型的消火栓,成为工厂、仓库或高层建筑等区域固定消防设施。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10