土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 加热制冷循环一体机的操作调试和日常维护

加热制冷循环一体机的操作调试和日常维护

发布于:2022-07-18 13:17:18 来自:暖通空调/制冷技术 1 1

来源:制冷网

|

作者:点击这里>>>

[复制转发]


加热制冷循环一体机从广义上来说就是可以提供恒定的冷源和热源的设备,利用机械原理实现快速降温,同时可将温度恒定在±2℃之间,能够快速的加热、制冷,满足了较高要求的设备控温需求,配套反应釜、蒸馏、蒸发器、旋转蒸发仪等生化试验设备,进行导热介质或反应物料冷却加热控制。设备使用之前的正确调试和加热制冷循环一体机后期运转密切配合。

一、加热制冷循环一体机在调试之前需要注意的问题:

加热制冷循环一体机属于中大型的制冷设备,调试过程中要设计、安装、使用三方密切配合。在调试前对加热制冷循环一体机的结构与性能有了完整的了解,熟悉了加热制冷循环一体机的安全技术,明确了调试方法、步骤及应达到的技术要求,制定了详细、具体的调试计划,使各岗位调试人员明确了各自的任务和要求。

1、检查设备的安装是否符合技术要求,设备基础是否符合要求,连接管的尺寸、规格、材料都符合设计要求。加热制冷循环一体机的供电系统要全部安装并经过调试,制冷系统分别进行水冷试验,对水路系统污物进行冲洗,使水泵正常运转,循环水量达到运行条件要求;

2、清理和调试加热制冷循环一体机所在的环境场地,使其干净、明亮、通畅,准备调试所需的各种通用工具,准备好调试所需的各种压力、温度、流量、质量、时间等测量仪器,准备调试,调试安全防护设备;

3、安装完毕后,由专业的调试员进行调试,调试前认真阅读厂家提供的使用说明书。一定要指出,加热制冷循环一体机在不适宜的环境/条件下安装不当,会形成设备摩擦损坏,此时适宜的温度环境为-10℃~40℃;

4、湿度环境:≤85%,无凝露;

5、高度条件:≤2000m;

6、供电环境:电压误差±15%。

7、若冷凝器周围有遮挡物,将导致设备损坏,在风冷器周围50cm以内无遮挡物,水冷器周围30cm内无遮挡物,进水温度范围为0~25℃(不结冻),无遮挡物;

二、加热制冷循环一体机操作误区

开机前不需要开启的加热制冷循环一体机上冷凝器的进水阀关闭造成窜水。一部分冷却回水从不开机组冷凝器中流走,减少了正在运行机组冷凝器内的冷却水流量,造成冷凝压力上升,主机的运行电流增加,机组的制冷量下降,严重的还会使机组停止运行,降低了制冷效果,还容易损坏设备。

主机的冷凝压力和冷却水出水温度升高,会给操作人员造成误判断,误认为是冷却水量不够而开大冷凝器进水阀和冷却水泵出水阀,有的还增开冷却塔风机,造成水泵、冷却塔风机耗电增加。

不可随便开启冷却水泵,增开冷却水泵的确可降低冷却水温和冷凝压力,但是会大大增加消耗,开机前将不需运行机组冷凝器进水阀关闭,防止窜水。打开将要运行机组冷凝器上的进出水阀(一般出水阀常开,进水阀根据需要开、关。冷凝器、蒸发器都一样)开启相应的冷却水泵,调整冷凝器进、出水压力。

若冷凝器进出水压力表指针摆动过大,说明冷却水系统有空气,需排空气待压力表指示正常后继续下一步操作。

三、制冷加热循环一体机设备中储油罐具有什么样的作用?

储油罐的作用不仅仅是补油,还可以有效的保护设备安全,那储油罐在冷热一体循环机中的具体作用是什么?

关于这个问题还是要从制冷加热循环一体机的一个工作特点来说,制冷加热循环一体机导热介质是导热油,一般情况下导热油在受热的时候,就会存在受热膨胀的特点,而且其膨胀系数是随着温度的升高不断变大的,因为作为制冷加热循环一体机来说,采用的导热油基本都需要满足300℃的温度要求,很多客户的工艺要求都是设备的温度在300℃左右,在使用的整个过程中,导热油不断的膨胀,这样储油罐的容积就需要增大。

如果设备是闭式循环系统,设备中膨胀的导热油应该如何处理,不可留在管路系统中,这样会导致压力增大,导致整个系统出现问题,这样就更合适使用储油罐来处理,这个时候就体现出了储油罐的另一个重要的作用,储油罐的大小会根据整个管路系统的油量来确定。

四、加热制冷循环一体机日常维护方法 

加热制冷循环一体机主要的特点是可以进行变频调速,保证转速的恒定,可以及时的将热量散出,进行降温,在日常生活中设备多进行必要的维护会延长使用期限!

1、检验仪器的各个接口是否是正常存在的,各个接口是否存在吻合,需要注意轻拿轻放。接口处尽量不要拧的太紧,要保持定期进行活动,避免产生被锁死的现象。

2、用后需要使用软布擦拭停留在机器表面的各种污渍、油剂和溶剂,保持好其清洁的特性。我们在维护的时候,需要先打开电源开关,然后让机器由慢到快的进行运转,如果要是停机的话,就需要做好停机处理。

3、在进行维护的话,需要采购原厂家的配件,不能够随意的换一些配件,以免对机器产生损伤。

4、根据客户现场所需的温度,按客户现场不同特点和要求来设计,满足所需要的温度控制要求。根据使用温度,定期更换,对于200℃以上的加热制冷循环一体机要定期一两个月更换一次,而200℃以下的加热制冷循环一体机则可以延长3个月更换一次,可以加快升温的时间。

5、预防管路堵塞

(1)管路方面要根据泵和压力的关系,来判断管路是否有堵塞的现象,如果压力过小,可以把发热管取出并用工具清理,特别是系统入口的过滤器网罩,一个月清洗一次;

(2)加热制冷循环一体机操作人员应非常熟悉和掌握加热制冷循环一体机操作要领;

(3)加热制冷循环一体机在运行中发现油温上升困难时,应立即查核管道是否畅通,阀门是否弄错,过滤器是否堵塞等现象,要进行排除后才能使用,对过滤器要进行定期拆洗;

(4)经常检查电热管接点,熔断器仪表,电接点压力表及继电器,并进行定期计量,防止测温节点热阻增加,造成温度不准而误操作;

(5)电气控制柜应避免积灰,要经常用压缩空气吹扫,电气接触良好;

⊙版权   声明:文章视频资料来源网络整理   版权归原作者所有, 如侵权请联系我们删除。
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发

    说得很具体现实,谢谢提供分享。

    2022-07-19 10:13:19

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.19 万条内容 · 543 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调系统及冷却塔防冻措施汇总

1. 空调加热盘管防冻保护措施及要点: 对于正在运行的空调机组或新风机组来说,常用的防冻措施是通过空调机组及新风机组的自控来实现防冻,在出风口处设置温感,当出风温度低于设定温度(10℃或5℃)时,发出信号关闭新风阀,或停止新风机的运行,低温冷风不再吹向盘管,水系统依然运行,盘管水温逐渐上升,当水温上升到设计供回水温度时,水系统温感给信号打开新风阀或启动新风机,低温新风继续吹向盘管,温升后送入室内。新风机等待下一个关闭再启动循环。这种办法会造成送风状态偏离设计要求,可短期内用于正常运行不停机状态下的空调机组。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10