随着柴油机组发电在国内及国际上的使用广泛,避免体系接地后损害机组,采用接地电阻柜能够降低接地电流,降低健全相的电压。

在体系接地后,健全相的电压升高,会形成过电压保护设备误动作,电压过高甚至形成避雷器或过电压保护器损坏,影响体系运转。接地电阻安装于中性点上,会降低其他相电压升高,保护体系安全运转。

在体系某相接地后,接地址的电流很大,电流会经过中性点传导到其他相。发电机组的中性线过电流有一定的限制,假如过大,就会烧毁中性线,甚至整个线圈。加装接地电阻后,就会限制接地电流到某个合适的值,避免损坏继续扩大。

按照相关的规范,接地电流一般设定在中性点较大经过电流的25%-40%之间。一般接地电阻电流规划为50A左右。还和体系机组多少和接地变压器接地方法等有关。

接地电阻大都采用铁络铝电热合金制作,电导率高,温度系数高,可耐1400℃的高温,耐腐蚀性好,稳定性好。

柜内一般标配电流互感器,检测接地电流信号后,有接地后能够及时报警。接地电阻柜加装电阻柜智能检测保护装置。可记录接地电流,接地时刻,柜内的温度湿度,接地次数,设有485通讯接口,上传相关数据到主控室。