土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 必考点疏散宽度考点大全

必考点疏散宽度考点大全

发布于:2022-07-18 10:24:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 1 6

来源:注册消防工程师

|

作者:学川小编

[复制转发]


1. 百人宽度指标计算公式

百人宽度指标指的是每百人在允许疏散时间内,以单股人流形式疏散所需的疏散宽度,单位为 m/百人。

计算公式:

百人宽度指标=单股人流宽度*100/(疏散时间*每分钟每股人流通过人数)

单股人流通行能力:

平、坡地面为43人/min

 阶梯地面为37人/min

单股人流宽度: 0.55-0.60m


2. 厂房每一层的百人宽度指标都相等

厂房的百人宽度指标只与建筑的总层数有关,而与该建筑的第几层无关。 换句话说一座厂房每一层的百人宽度指标都相等。


3. 建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度可按5.5.21规定值的30%确定,适用于 建筑整体为建材商店、家具和灯饰展示

对于建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度可按5.5.21规定值的30%确定。建规说的是“建材商店、家具和灯饰展示”建筑,强调的是建筑整体而不是商店建筑中的某个区域,但当一座商店建筑内设置有多种商业用途时,考虑到不同用途区域可能会随经营状况或经营者的变化而变化,尽管部分区域可能用于家具、建材经销等类似用途,但人员密度仍需要按照该建筑的主要商业用途来确定,不能再按上述方法折减。


4. 人员密度: 单位为人/ ㎡

录像厅的疏散人数按1.0 人/ ㎡计算,其他歌舞娱乐放映游艺场所在地上、地下均按0.5 人/ ㎡。

百人疏散净宽度: 单位为m/百人

地下或半地下人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所按每100人不小于1.00m计算确定。 地上人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所按表5.5.21-1确定。 (除剧、影、礼、体外)

歌舞娱乐放映游艺场所中的录像厅的疏散人数,不论地上地下均应根据厅、室的建筑面积按1.0 人/ ㎡计算。 其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数,不论地上地下,应根据厅、室的建筑面积按0.5 人/ ㎡计算。 注意此处说的为人员密度,单位为人/ ㎡。

对于歌舞娱乐放映游艺场所,在计算疏散人数时,可以不计算该场所内疏散走道、卫生间等辅助用房的建筑面积,而可以只根据该场所内具有娱乐功能的各厅、室的建筑面积确定,内部服务和管理人员的数量可根据核定人数确定。 如果在考试中给出了该场所服务人员的具体人数,要算到需要疏散的人数中。


5. 住宅部分和非住宅部分的安全疏散可根据 各自的建筑高度 分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行。

5.4.10-3 对于住宅与非住宅合用的建筑(不包括商业服务网点),安全疏散、防火分区、室内消火栓配置,可根据各自高度分别按住宅和公共建筑执行。 比如: 某建筑耐火等级一级,每层1000㎡,1-3层为丹尼斯超市,3-12层为住宅,问超市三层至二层疏散楼梯的最小宽度是多少?


解题过程:

1、确定疏散人数。

2、正确选取百人净宽度指标。

超市三层至二层疏散楼梯主要供三层超市人员疏散,与其他层无关(住宅部分有单独的疏散楼梯),三层的面积*人员密度=疏散人数。 超市的面积<3000㎡,人员密度取上限0.54人/㎡。 1000*0.54=540人。

它的百人宽度指标按3层的超市取0.75m/百人,还是按该建筑总层数12层取1.0m/百人。 根据规范“可根据各自的建筑高度分别按住宅和公共建筑执行”,所以按超市的层数取0.75m/百人。 三层至二层疏散楼梯的最小宽度: 540*0.75/100=4.05m。


6. 首层外门的总净宽度应按 该建筑疏散人数最多一层的人数计算 确定,不供其他楼层人员疏散的外门,可按本层的疏散人数计算确定。

2019版教材P99页“首层外门的总宽度应按该层及以上人数最多的一层人数计算确定,不供楼上人员疏散的外门,可按本层人数计算确定。 ”说法不严谨,只考虑地上部分是不全面的。 首层外门的总净宽度应按该建筑疏散人数最多一层计算确定。 要将地上、地下每一层需要疏散的人数都计算出来,找出最大值来确定首层的外门宽度。


  • 给水小小白

    不错的学习方法,有助备考。感谢楼主的分享!

    2022-07-18 13:20:18

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

27.86 万条内容 · 564 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

广州住建局郑重声明:这些项目无需办理消防设计审查和施工许可证审批

近日,我局收到群众反映,部分不法中介机构以市住建局政策为名,为建设单位办理相关报建手续,并收取高额费用。对此我局郑重声明如下: 一、根据《中华人民共和国消防法》第十一条, 除国务院住房和城乡建设主管部门规定的特殊建设工程以外的其他建设工程,无需办理住房城乡建设部门负责审批的消防设计审查 。根据《建筑工程施工许可管理办法》第二条以及《广东省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额的通知》等相关规定,

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10