消防给水系统的分类及特点  



        一、按水压分      

     
1)高压消防给水系统
能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。


2)临时高压消防给水系统
平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时能自动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统。


3)低压消防给水系统
能满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量的供水系统。



        二、按范围分      

     
独立消防给水系统
在一栋建筑内消防给水系统自成体系、独立工作的系统。


区域(集中)消防给水系统
两栋及两栋以上的建筑共用消防给水系统。



        三、按用途分      

     
专用消防给水系统
消防给水管网与生活、生产给水系统互不关联,各成独立系统的消防给水系统。


生活、消防共用给水系统
生活给水管网与消防给水管网共用。


生活、生产、消防共用给水系统
大中型城镇、开发区的给水系统均为生活、生产和消防共用系统,较经济和安全可靠。



        四、按位置分      

     
室外消防给水系统
由进水管、室外消防给水管网,室外消火栓等构成,在建筑物外部进行灭火并向室内消防给水系统供水的消防给水系统。


室内消防给水系统
由引入管、室内消防给水管网、室内消火栓、水泵接合器、消防水箱等构成,在建筑物内部进行灭火的消防给水系统。



        五、按灭火方式分      

     
消火栓灭火系统
以消火栓、水带、水枪等灭火设施构成的灭火系统。


自动喷水灭火系统
以自动喷水灭火系统的喷头等灭火设施构成的灭火系统。



        六、按管网形式分      

     
环状管网消防给水系统
消防给水管网构成闭合环形,双向供水。


枝状管网消防给水系统
消防给水管网似树枝状,单向供水。


消防给水系统组件  



        一、消防水枪      

     

1. 室内消火栓的宜配置当量喷嘴直径16mm或19mm的消防水枪,但当消火栓设计流量为2.5L/s时宜配置当量喷嘴直径11mm或13mm的消防水枪;消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪。


2. 室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24.0m 且体积小于或等于5000m3的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及规范中规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。


3. 室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,并应符合下列规定:


1)消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m。


2)消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50.0m。


4. 消防水枪的检查


1)抗跌落性能检查。将消防水枪(旋转开关处于关闭位置)以喷嘴垂直朝上,喷嘴垂直朝下,消防水枪轴线处于水平(若有开关时,开关处于消防水枪轴线之下处并处于关闭位置)三个位置。从离地(2.0±0.02)m高处(从水枪的最低点算起)自由跌落到混凝土地面上。消防水枪在每个位置各跌落两次,然后再检查。如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的,则判定该产品不合格。


2)密封性能检查。封闭消防水枪的出水端,将消防水枪的进水端通过接口与手动试压泵或电动试验泵装置相连,排出枪体内的空气,然后缓慢加压至最大工作压力的1.5倍,保压2min,消防水枪不应出现裂纹、断裂或影响正常使用的残余变形。



        二、消火栓箱      

     

1. 消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为140mm,距箱后内表面应为100mm,允许偏差±5mm。


2. 室内消火栓箱的安装应平正、牢固,暗装的消火栓箱不应破坏隔墙的耐火性能。

3. 箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm。


4. 消火栓箱门的开启不应小于120°。


5. 安装消火栓水龙带,水龙带与消防水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带放置。


6. 双向开门消火栓箱应有耐火等级应符合设计要求,当设计没有要求时应至少满足1h耐火极限的要求。


7. 消火栓箱门上应用红色字体注明“消火栓”字样。



        三、消防接口      

     

1. 内扣式消防接口以扣爪垂直朝下的位置,将消防接口的最低点离地面(1.5±0.05)m的高度,然后自由跌落到混凝土地面上。反复进行5次后,检查消防接口是否断裂,是否能与相同口径的消防接口正常连接。如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的,则判定该产品不合格。


2. 卡式消防接口和螺纹式消防接口以消防接口的轴线呈水平状态,将消防接口的最低点离地面(1.5±0.05)m的高度,然后自由跌落到混凝土地面上。反复进行5次后,检查消防接口是否断裂,并进行操作。如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的,则判定该产品不合格。



        四、消火栓栓口      

     

1. 同一建筑物内设置的消火栓、消防软管卷盘和轻便水龙应采用统一规格的栓口。


2. 试验用消火栓栓口处应设置压力表。


3. 当消火栓设置减压装置时,应检查减压装置符合设计要求,且安装时应有防止砂石等杂物进入栓口的措施。


4. 消火栓栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧。


5. 消火栓栓口中心距地面应为1.1m,特殊地点的高度可特殊对待,允许偏差±20mm。



        五、阀门      

     

1. 各类阀门型号、规格及公称压力应符合设计要求。


2. 阀门的设置应便于安装维修和操作,且安装空间应能满足阀门完全启闭的要求,并应作出标志。


3. 阀门应有明显的启闭标志。


4. 消防给水系统干管与水灭火系统连接处应设置独立阀门,并应保证各系统独立使用。



        六、减压阀      

     

1. 安装位置处的减压阀的型号、规格、压力、流量应符合设计要求。


2. 减压阀安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。


3. 减压阀水流方向应与供水管网水流方向一致。


4. 减压阀前应有过滤器。


5. 减压阀前后应安装压力表。


6. 减压阀处应有压力试验用排水设施。

  • 放水发电
    放水发电 沙发

    资料不错,鼓励鼓励,期望继续

    2022-07-19 06:55:19

    回复 举报
    赞同0
  • 给水小小白

    谢谢楼主分享    

    2022-07-18 13:23:18

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

27.86 万条内容 · 564 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

湿式自动喷水灭火系统报警阀组上置及分区减压问题

湿式自动喷水灭火系统报警阀组上置及分区减压问题

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10