风冷螺杆工作原理与除霜防冻控制逻辑

发布于:2022-07-15 14:39:15 来自:暖通空调/制冷技术 4 14 [复制转发]

一、制冷/制热循环


制冷循环:压缩机高压吐出端排出的高温高压的气体, 经四路阀换向后进入翅片式空气侧换热器,此时, 翅片式空气侧换热器作为冷凝器, 将高温高压的气体凝结成液体, 经过滤器过滤后进入膨胀阀, 膨胀降压后进入壳管式水侧换热器, 低温低压的饱和冷媒吸收冷水的热量,以降低冷水温度, 壳管式水侧换热器冷媒出口状态为低温低压气态, 然后进入气液分离器进行气体与液体分离, 气体回压缩机低压吸气端进行压缩。


压缩机高压吐出端→ 四通阀→ 空气侧换热器→ 单向阀→储液器→过滤器→膨胀阀→ 水侧换热器→ 四通阀→ 气液分离器→ 压缩机低压吸气端。


图片


制热循环:压缩机高压吐出端排出的高温高压的气体, 经四路阀换向后进入壳管式水侧换热器,此时, 壳管式水侧换热器作为冷凝器将高温高压的气体凝结成液体, 经过滤器过滤进入膨胀阀, 冷媒膨胀降压后进入翅片式空气侧换热器, 此时翅片式空气侧换热器作为蒸发器从空气吸收热量, 空气侧换热器冷媒出口状态为低温低压气态, 然后进入气液分离器进行气体与液体分离, 回到压缩机低压吸气端进行压缩。


压缩机高压吐出端 → 四通阀→ 水侧换热器→单向阀→储液器→过滤器→膨胀阀→空气侧换热器→ 四通阀→ 气液分离器→ 压缩机低压吸气端。



二、除霜逻辑参考


各品牌的逻辑不一,但大同小异,以下控制逻辑做参考:



1、除霜条件:

(1)当环境温度 ≤【开始除霜环境温度】。

(2)当【除霜间隔周期】到。

(3)当环境温度-翅片温度 ≥【开始除霜环境翅片温差】。

(4)如果压机运行以后第一次除霜, 则压机运行时间≥ 【 压缩机启动除霜延时 】 进入除霜, 否则不进行除霜。不是第一次, 略过【 压缩机启动除霜延时 】这个参数的限制。

当以上 4 个条件同时满足时, 进入除霜。


2、强制除霜:

强制除霜按钮有效时,且压机状态≥50%时,略过上面3个条件,直接进入除霜。


3、退除霜条件:

(1)如果翅片温度 ≥ 【结束除霜翅片温度】。

(2)【除霜延续时间】 到。

(3)强制停止除霜。

当以上任何一条件满足, 退出除霜。


4、备注说明:

(1)压缩机运行【 压缩机启动除霜延时 】进行一次除霜判断, 以后每隔一次除霜间隔周期判断进行一次除霜判断。
(2)如果【 除霜环境温度(一) ≤ 环境温度, 除霜间隔周期取 【 最小除霜间隔(一)】 ; 
(3)如果 【 除霜环境温度(二)】 <环境温度< 【 除霜环境温度(一)】 , 除霜间隔周期取 【 最小除霜间隔(二)】 ;
(4)如果环境温度 ≤【 除霜环境温度(二) 】,除霜间隔周期取【 最小除霜间隔(三)】 。
(5)机组根据环境温度、翅片温度周期性进行除霜,环境温度高,除霜频率低,环境温度低,除霜频率高。


三、防冻逻辑

防冻的参数:

图片

图片


防冻开水泵出水温度 6℃(0~30);

防冻开电加热器出水温度 4℃(0~30);

防冻开压缩机出水温度 2℃(0~30);

防冻关压缩机出水温度 15℃(0~30);

防冻连续关机时间 30 分(0~255);

只有水源热泵和风冷热泵在制热时才有防冻功能。


1、 防冻的前提条件:

(1)  机组为制热模式。

(2)  环境温度探头设为使用时。

(3)  机组连续停机时间超过【防冻连续关机时间】。(注:重新上电时略过该时间的限制


2、 防冻的动作:

(1)  当环境温度 ≤ 0℃时, 启动水泵(或空调泵) 运行。

(2)  当出水温度 ≤ 【防冻开水泵出水温度】, 启动水泵(或空调泵) 运行。

(3)  当出水温度 ≤ 【防冻开电加热器出水温度】, 启动所有电热器

(4)  当出水温度 ≤ 【防冻开压缩机出水温度】, 选择一台运行时间最短压缩机投入运行。

(5)  当出水温度 ≥ 【防冻关压缩机出水温度】, 关闭压缩机、 电热器。

(6)  当出水温度 ≥ 【防冻关压缩机出水温度】, 且环境温度>0℃时关水泵(或空调泵) , 且停机组。

(7)  进入防冻状态, 外循环泵启动。


3、 备注说明:

(1)  防冻时压缩机启动同正常启动;井水泵随压缩机的开停而先开后停。

(2)  防冻状态下, 若按下“启动” 键, 或定时开机时间到, 退出防冻, 机组直接进入运行状态。

(3)  若机组处于防冻过程中需关机, 则可直接按“停止” 键退出防冻, 待机时满足防冻条件后再

次进入防冻运行状态。

(4)  防冻状态下, 定时停机时间到, 不退出防冻状态, 继续进行防冻。

(5)  如果防冻启动电加热器的温度低于防冻启动压缩机的温度, 当出水温度降到防冻启动压缩机的温度时, 选择一台运行时间最短压缩机投入运行, 如果选择压缩机的话, 则改为启动所有压缩机;当出水温度降到防冻启动电加热器的温度时, 启动加热器。


全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • 笑看天下乱世

    感谢楼主分享

    2022-07-15 17:03:15

    回复 举报
    赞同0
  • 阿瑞不服输

    感谢楼主分享

    2022-07-15 16:34:15

    回复 举报
    赞同0
  • hair秃头
    hair秃头 地板

    感谢楼主分享

    2022-07-15 16:28:15

    回复 举报
    赞同0
  • 1真相只有一个

    感谢楼主分享

    2022-07-15 16:23:15

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.2 万条内容 · 543 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷原理与热力计算图解

制冷热力计算图解

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10