土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 支架现浇施工质量通病防治

支架现浇施工质量通病防治

发布于:2022-07-15 08:53:15 来自:道路桥梁/道路工程 0 6 [复制转发]


支架现浇施工质量通病防治

1、 边跨现浇段变形过大

1.1现象

支架在施工时下沉,造成现浇段线形与设计不符,如跨中挠度过大,甚至出现混凝土裂缝。

1.2原因分析

1)施工方法和技术措施考虑不周。如未根据现浇段的工程量、地基承载力和施工能力,合理选用一次立模浇筑成型或分段浇筑、设置施工缝、最后合拢的施工方法。

2)支架基础下沉过大,导致支架变形。

3)支架刚度不够,施工荷载过大或在设计支架时,对支架杆件的弹性变形及结点非弹性变形等支架变形估计不足。

1.3预防措施

1)根据现浇段的工程量、施工装备、地基承载力等因素选择合适的支架形式和模板系统,确定一次立模浇筑的施工方法。

2)支架基础根据地基承载力和荷载采用换土、桩基础等方法加固基础,减少支架沉降。

3)除进行支架整体刚度和稳定性验算外,可采用预压、设置支架可调底座、预留足够的预拱度和抛高值等措施控制施工最终沉降值。

2、 边跨合拢段线形偏差过大

2.1现象

边跨合拢后纵向变形大或在梁体内造成次应力发生裂缝,支架变形,影响边跨线形。

2.2原因分析

1)合拢时温差较大或施加纵向预应力后,产生较大的纵向变形,混凝土的收缩徐变也会随龄期的增长使纵向变形增大。

2)合拢时边跨段的一端与支架有较强的纵向约束,未及时放松,以致在梁体内产生较大的次应力,拉裂混凝土或使支架变形,影响线形。

3)支架下沉,致使合拢段挠度过大,线形不符合设计要求。

2.3防治措施

1)边跨直线段的合拢、预加施工应力及温度变化时,将产生纵向变形,合拢时应尽量卸去对梁体纵向变形有约束的支承,以利梁体纵向变形。支架与梁间可设置聚四氟乙烯滑板,以消除纵向变形对支架稳定产生的不利影响,同时应加强支架梁与墩身的连接,使之能承受一定的附加水平力。

2)为减少直线段与悬浇段混凝土收缩徐变的相互影响,并考虑到直线段不宜过早浇筑,以免基础下沉产生裂缝,边跨直线段施工时间基本与悬浇段的最后梁段同步进行。

3)边跨直线段浇筑推进方向应使永久支座均匀受力,以免一次加载引起可能产生不均匀变形。

4)合拢段支架应有较大的刚度,预留抛高值。对其在施工中的纵向、竖向变形量、整体刚度与稳定性要逐项估算与验证。

   
      