土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 防排烟中的空间净高是怎么确定的?涉及到的计算有哪些?

防排烟中的空间净高是怎么确定的?涉及到的计算有哪些?

发布于:2022-07-14 17:31:14 来自:暖通空调/暖通施工图 2 16 [复制转发]

来源:荣胜消防工程师

如有侵权,请联系删除


防烟排烟系统中,用到空间净高的地方有很多。但好多同学对空间净高的取值比较模糊。今天我们来讲讲空间净高是怎么确定的,以及利用空间净高的计算有哪些,怎么进行计算的。

首先,空间净高的确定分为未设吊顶和设置吊顶两种情况。

1.未设吊顶时,空间净高就是房间的层高

图片

2.设置吊顶的场所又分为设置封闭型吊顶和设置格栅吊顶,设置格栅吊顶又区分是否为通透性吊顶。对于设置密闭型吊顶的场所,其空间净高为吊顶下沿至该层地面的距离。对于通透性吊顶,其空间净高为房间的层高

图片

注意:通透性吊顶系指吊顶开孔均匀开孔率大于25%的场所。


确定了空间净高,我们来看一下涉及到净空高度知识点都有哪些。

1.公共建筑、工业建筑防烟分区的最大允许面积及其长边最大允许长度应符合表4.2.4的规定,当工业建筑采用自然排烟系统时,其防烟分区的长边长度尚不应大于建筑内空间净高的8倍

空间净高大于9m时,防烟分区之间可不设置挡烟设施

2.当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的2.8倍。公共建筑空间净高大于或等于6m,且具有自然对流条件时,其水平距离不应大于37.5m

图片

3.当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的1/2以上。(同机械排烟口)

图片

4.当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。

图片

图片


  • 笑看天下乱世

    感谢楼主分享

    2022-07-15 17:05:15

    回复 举报
    赞同0
  • 放水发电
    放水发电 板凳

    一般只考虑概算值,局部考虑最大值就可以啦

    2022-07-15 06:23:15

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通施工图

返回版块

12.74 万条内容 · 154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何将PDF文件转成CAD图纸

      近期,我们创区的几位小伙伴接到甲方给的项目信息里,都是PDF格式的图纸文件,    我们知道PDF会忠实地再现原稿的每一个字符、颜色以及图象,同时 PDF文件编辑是一件很头疼的事情,工程图如果是PDF格式就会令人束手无策。如果是图纸规模较小我们是可以依葫芦画瓢,但对工程图来说抄画未免会显得杯水车薪了 。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10