土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 变截面梁这么做能省一半钢筋

变截面梁这么做能省一半钢筋

发布于:2022-07-14 10:08:14 来自:建筑结构/结构施工图 0 48

来源:建筑技术杂志社

|

作者:王兵

[复制转发]

在多层商铺、办公楼、教学楼以及宿舍的外廊设计中,多因排水原因要对外廊较室内降板150?mm,此时悬挑次梁须做变截面处理(图1),11G101图集有该节点做法,但图集做法存在钢筋锚固长度较长的问题,在搭接段内需做箍筋加密(图2),较为浪费;变截面梁的另一种做法是直接按小截面梁拉通,室内梁采用插筋处理(图3)。 

图1  变截面梁

图2  图集做法

图3  插筋做法

经过比较可知,该节点采用插筋做法较图集做法可节省钢筋64%~71%(钢筋直径16~25?mm,节约率与钢筋直径成正比,与室内梁长度成反比),可见采用顶部插筋的做法在经济性上要优于图集做法,且施工更加简便,在结构计算时这两种做法也无区别,因此建议在工程实践时采用插筋做法。