土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【孝夕夕】GB∕T29414-2012把恒温阀的尺寸写错了

【孝夕夕】GB∕T29414-2012把恒温阀的尺寸写错了

发布于:2022-07-14 09:07:14 来自:暖通空调/采暖供热 1 6 [复制转发]

《散热器恒温控制阀》(GB∕T29414-2012)附录A对散热器恒温控制阀的尺寸作出了要求。

0.jpg

孝夕夕手中没有纸质版GB∕T29414,找了几份电子版都存在部分数据明显异常,比如D系列下的14.5只比10.1大了4.4mm、106比同行数据22和26大了不少、F系列l2过小。


D系列

F系列

DN

10

15

b(最小值)

10.1

13.2

l1±2

85

95

20

10

15

20

l2±1.5

52

58

14.5

8

9

10

l3±1.5

22

26

106

75

82

98

GB∕T29414前言提到参照EN215:2006(现行版本为2019版),孝夕夕就打算到欧标里翻翻源数据。

1.png2.png

只找到了德语版,但是也不难发现,是GB∕T29414抄错了数据,整理后正确的数据如下(表中红色数据为修正数据):


D系列

F系列

DN

10

15

20

10

15

20

b(最小值)

10.1

13.2

14.5

8

9

10

l1±2

85

95

106

75

82

98

l2±1.5

52

58

66

49

53

63

l3±1.5

22

26

29

20

23

26

 


  • hair秃头
    hair秃头 沙发

    感谢楼主分享

    2022-07-15 16:33:15

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.23 万条内容 · 395 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

均匀安装电伴热带的重要性

  电伴热带在正常使用的情况下会出现局部温度过高过着过低的情况,通常出现这种情况排除电路方面的原因外,一般有两种原因,一种是伴热带本身的质量问题,二是伴热带安装出现了问题。  即使伴热带的本身产品质量选型没有问题,如果在安装的时候没有遵守安装守则,也会无法达到预期的电伴热效果。  电伴热带在安装时要根据管道的长度和管径大小采取平铺或缠绕方式,安装时需要考虑到电伴热带自身长度宽度,保证其工作的时候可以均匀发热。而在铺设电伴热带时一般遵循均匀铺设的原则,电伴热带铺设密度过疏,达不到需要伴热效果,起不到保温作用,密度过密,造成电能不必要浪费,增大了经济成本,局部温度过高或过低也会影响发热带本身的工作年限,因此,在安装电伴热带时要视情况而定,要考虑电伴热带的单位发热面积,铝箔压敏胶带的应用,可增大散热面积,过密也会影响散热的效果。