土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 住建委:9月1日起,现浇钢筋混凝土主体结构的施工工期不少于7天/层!

住建委:9月1日起,现浇钢筋混凝土主体结构的施工工期不少于7天/层!

发布于:2022-07-14 08:47:14 来自:施工技术/工程项目管理 1 16

来源:施工员

[复制转发]

继浙江省和广东省之后,北京市也发文明确   现浇钢筋混凝土主体结构的施工工期原则上不少于7天/层  

7月1日,北京市住建委印发《关于合理确定建设工程工期和规范工期管理的指导意见》, 自2022年9月1日起施行。  



多地对现浇混凝土主体结构施工周期提出要求:


广东省

广东省住建厅 印发 《房屋市政工程建设单位落实质量安全首要责任管理规定(试行)》, 自2022年8月1日起施行

  • 现浇混凝土主体结构施工周期 不得低于规范标准要求, 不宜少于7天/层

  • 违反规定的 ,责令限期改正;逾期未改正的,按规定记入单位信用档案; 情节严重的 依法对其相关责任人员单处或者并处记入个人信用档案、 暂停项目职务 、提请有关部门 撤销注册许可

浙江省

浙江省住建厅 发布《浙江省住房和城乡建设厅关于落实建设单位工程质量首要责任的实施意见》, 自2022年2月1日起施行 文件明确:

  • 现浇混凝土主体结构施工周期 不得低于规范标准要求, 不宜少于7天/层

苏州

苏州市住建局发布《关于加强商品房项目工期管理保障建筑工程质量安全的通知》。 自2022年5月1日起 苏州市范围内新开工商品房项目预售 按照本通知执行。

徐州 

2022年5月, 徐州市 住建局发布《关于进一步加强房屋建筑(轨道交通)工程混凝土质量管理的通知》。

  • 混凝土主体结构施工周期(相邻楼层同一竖向部位混凝土浇筑时间间隔) 原则上不得少于6天/层 ,少于6天/层的应制定专项施工方案并经专家论证通过。

青岛

2022年2月, 青岛 市住建局发布《关于公开征求 <关于进一步落实建设单位工程质量首要责任的通知> (征求意见稿)意见建议的通知》,明确:

  • 施工合同(补充合同)中应明确建设工程地基基础、主体结构、装饰装修分部工程及商品房预售等节点工期和总工期,其中 混凝土结构主体施工阶段进度 不宜少于7天/层

常州 

2021年9月, 常州市 《关于进一步加强我市建筑工程混凝土质量管理的通知》(常住建〔2021〕201号)明确:

  • 混凝土主体结构施工周期原则上 不得少于6天/层 ,少于6天/层的应制定专项施工方案并经专家论证通过,严禁少于4天/层。

东莞 

2021年8月, 东莞市 住建局发布《关于加强建设工程混凝土质量管理的通知 》, 明确:

  • 混凝土主体结构施工周期 不得少于5天/层

  • 经工程各方确认需按5天/层实施的,应制定保证工程质量和安全的施工方案,并经专家论证通过后方可实施。

深圳

2021年8月, 深圳市 《关于进一步加强建设工程混凝土质量管理的通知 明确:

  • 混凝土主体结构施工周期 原则上不得少于6天/层 ,少于等于5天/层的需经专家论证同意,严禁少于4天/层。

  • wx_1658024189973

    感谢分享,借鉴学习。..........

    2022-07-17 10:42:17

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐

工程项目管理

返回版块

4.22 万条内容 · 300 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工程造价审核五种方法

预结算的审核,主要是工程量是否正确、单价的套用是否合理、费用的计取是否准确三方面为重点,在施工图的基础上结合合同、招投标书、协议、会议纪要以及地质勘察资料、工程变更签证、材料设备价格签证、隐蔽工程验收记录等竣工资料,按照有关的文件规定进行计算核实。 一、工程造价审核的内容 1、工程量的审核 工程量的误差分为正误差和负误差。正误差常常表现在土方实际开挖高度小于设计室外高度,计算时仍按图计。楼地面孔洞、地沟所占面积未扣;墙体中的圈梁、过梁所占体积未扣;钢筋计算常常不扣保护层;梁、板、柱交接处受力筋或箍筋重复计算等等;正误差表现在完全按理论尺寸计算工程量、项目的遗漏。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10