土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 建筑电气——实用速算法

建筑电气——实用速算法

发布于:2022-07-13 09:03:13 来自:电气工程/光伏太阳能 2 30 [复制转发]

1、变压器低压侧电流为容量的1.5倍(精确时为1.44倍);

2、变压器低压出口三相短路电流为容量的 150倍除以变压器短路阻抗百分数(精确时为144倍);

3、 变压器10kV侧额定电流为容量的6%(精确时为 5.8%)

6kV侧额定电流为容量的10%(精确时为9.6%);

4、0.4kV三相补偿电容器额定电流为容量的1.5倍(精确时为1.44 倍);

5、380V 三相电机额定电流为容量和2倍;

6、一般情况下低压侧功率因数补偿至0.95,电容器容量约为变压器容量的 1/3~2/5。一般使用场所适用,特殊场合,如电阻炉或气体放电灯的容量大的场所例外。

普通电机铭牌


7、铜排载流量估算表

铜排截面S(mm2)、允许载流量为I(A)、铜排截面S(mm2)、允许载流量为(IA)

S≤100 I=3.5S;200<S≤600 I=2.5S

100<S≤200 I=3S;S>600 I=2S

注: 铜排厚度越小,每 mm2载流量就越大。

8、三相380V笼式电机额定及起动电流保护计算

额定电流安培数为其容量千瓦数的2倍,其起动电流约为容量的12~14倍,对直接起动的电机,保护短路塑壳开关瞬动电流为其容量17~24倍;对轻载且不经常起动的电机,熔丝电流为电机额定电流的 2.5~3倍;对重载起动电机,熔丝电流为其额定电流和4~5倍。


9、低压补偿电容器容量如何选择?其保护熔断器如何选?

一般情况,补偿总千乏数为变压器容量千伏安数和30%~40%,单只容量电流安培数为其容量千乏数的1.5倍,保护熔断器熔丝电流不小于电容器额定电流的1.5倍。

估算举例:

一台1250kVA变压器,短路阻抗为6%, 低压0.4kV额定电流Ie=1.5*1250=1875A;低压短路电流 Ik=1250*150/6=31250=31.25kA;高压10kV侧电流I,I=1250*6%=75A;

低压电容补偿容量约为 Q=1250*1/3=420kVar。

因此, 高压电流互感器选75/5;

低压电流互感器 2000/5,2500/5;

断路器选断流能力不小于35kA即可;

补偿电容器柜两台,一台200kVar,一台220kVar。

变压器连接图示


注: 若高压电流互感器动稳定不符合要求时,可加大变比或另选电流互感器


  • tmltbf
    tmltbf 沙发

    学习了,我原先都是按公式来。

    2022-07-21 16:12:21

    回复 举报
    赞同0
  • 吴cr
    吴cr 板凳

    非常实用

    2022-07-13 16:23:13

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

光伏太阳能

返回版块

1.3 万条内容 · 172 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分布式光伏低压并网点如果是箱变如何并网?

如题,小弟最近刚入行做分布式光伏,最近遇到一个问题,并网点如果是箱变,没有预留开关的情况下,并网点该怎么并?用电缆端子直接接在低压母线上吗?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10