土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料 \ 什么叫电气防火限流式保护器-萨凡纳科技

什么叫电气防火限流式保护器-萨凡纳科技

发布于:2022-07-12 16:33:12 来自:电气工程/电气资料 0 15 [复制转发]

1、概述

SFN1DF-2000型电气防火限流式保护器是单相限流式保护器,可有效克服传统断路器和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长,短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时, 能以微秒速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,额定电流为 0-63A,广泛用于:学校宿舍、医院、商场、宾馆、仓库、住宅、电动车充电站及集贸市场等给种用电场所末端干、支路的线路保护。

2、技术参数

 

技术参数

指标

频率

50Hz

辅助电源

AC85-265V

功耗

自耗功率≤3W(空载)

额定电流

0-63A

短路保护时间

<150us

过压保护

动作范围:100%-120%;动作延时:0-60S

欠压保护

动作范围:60%-100%; 动作延时:0-60S

过载保护

动作范围:110%-140%;动作延时:3-60S

线缆温度监测

监测范围

-20-120℃ ±2℃

报警设备

动作范围:45%-110℃;动作延时:0-60S

漏电监测

监测范围

20-1000mA ±5mA

报警设备

动作范围:30-1000mA;动作延时:0-60S

故障记录

20 条事件记录

报警方式

声光报警(声音可以通过按键消音)

通讯方式

RS485 接口,通信协议:MODBUS-RTU 波特率:9600

(默认)

 

 

 

工作使用环境

工作场所

具有防雨防尘条件的场所

环境温度

-25℃~+50℃

相对湿度

10%~95%(不凝结)

海拔高度

不超过 5000m

 3. 功能及特点

 

3.1面板指示灯说明

电气防火限流式保护器电源指示灯

运行指示灯(绿色):当保护器正常监视状态时指示灯闪烁(1HZ),有通讯时快速闪烁。

消音指示灯(绿色):当有故障报警输出,按下消音键后指示已消音。

故障信号灯(黄色):当产品自身发生故障时指示灯长亮。

过载信号灯(红色):当保护器发生过载时指示灯长亮。

短路信号灯(红色):当被保护电路发生短路时指示灯长亮。

蜂鸣器:当保护器发生报警时鸣响。

数据显示窗口:显示保护器当前的数据和工作状态。

限流详情页1.jpg


3.2技术特性

故障保护功能:当产品发生故障时,会发出故障指示,并启动自我保护功能。

过载保护功能:连续过载 3 秒切断过载电路,防止因过载而发生火灾。

短路保护功能:当被保护配电电路发生短路时,切断电路电源,防止因短路而发生的火灾。

实时电流测量功能:实时测量被保护配电电路中的电流大小。

通信功能:支持接入电气火灾监控设备,实现远程监控。

实时温度测量功能:实时测量被保护配电电路中电缆线温度,当电缆线温度大于设定的阈值时,会发送报警信息到上位机,并且报警状态一直保持,直至复位。

操作记录功能,能够把外部对保护器的操作通过通信发送到上位机保存。

3.3 外形尺寸:长 155mm×宽 110mm×深 60mm

限流详情页2.png

4.  安装、调试

4.1安装条件及安装的技术要求

   4.1.1宜安装位置选择:

具有防雨防尘条件的场所;装置在干燥及不受震动的场所,且便于安装、调试; 定型产品的开关柜(箱)内;

通风良好的场所。

4.1.2不宜安装位置:

有易燃、易爆可能的危险场所; 有腐蚀性气体或高温的场所; 有磁力影响及多灰尘的场所; 潮湿场所。

4.1.3安装高度要求:

距地面1.8~2.2m;

装于立式盘和成套开关柜时,不应低于0.7m;

除成套开关柜外,保护器上方一般不装设经常操作的电气设备。

4.1.4保护器与保护器、保护器和其他相邻的电气装置距离不应小于下列数值:

保护器上端距表箱的顶端或其他电气装置距离不小于60mm; 保护器侧面距相邻的开关或其他电气装置距离不小于60mm; 保护器下端距表箱的低端或其他电气装置距离不小于80mm; 保护器侧面相邻的同类产品距离不小于80mm。

3.2    安装注意事项

 

3.2.1    接线端子说明


限流详情页3.jpg


“1-Lin”     端子接 “火线输入”;   “2-L-out”  端子接 “火线输出”;

“3-N-in”  端子接 “零线输入”;   “4-N-out”    端子接 “零线输出”;

“7”,“8” 端子接“温度传感器”; “9”,“10”  端子接“漏电传感器”;

“11”        端子接“485 A+”;      “12“            端子接“485 B-”;

3.2.2    安装注意事项

1 号端子和 3 号端子为进线, 2 号端子和 4 号端子为出线, 不可接错, 否则会烧坏产品。产品只能用在单相电路中, 不可接入负载有三相电的电路中, 否则会有可能烧坏负载。

产品额定工作电压是 220V/50Hz , 不可以接入大于 280V 的电路中,否则会烧坏产品。

3.3    设备验收

安装完成后进行一下操作来确认产品是否正常工作。操作自检键检查声光报警的电气完好性。

无故障报警状态可以正 常工作。

 

4.    使用、操作

4.1    界面显示说明

1 界面为实时电流值显示界面;

2 界面为实时电压值显示界面;

3 界面为实时漏电流值显示界面;

4 界面为温度 1 显示界面;

5 界面为温度 2 显示界面;

6 界面为温度 3 显示界面;

7 界面为过载电流阈值显示界面;

8 界面为欠压报警阈值显示界面;

9 界面为过压报警阈值显示界面;

10 界面为本机地址显示界面;

11 界面为漏电报警阈值显示界面;第 12 界面为温度报警阈值显示界面;

13 界面为通信自动发送数据包间隔时间显示界面;

14 界面为通信发送模式显示界面;

15 界面为波特率显示界面;第 16 界面为故障代码显示界面。

4.2   按键操作:

返回/自检:在设置菜单按此键返回到测量界面。未在设置菜单按此键自检。

上:有声报警的时候按下先消音,在实时测量界面查看各通道的实时数据,输入数据是数据递增下:长按 4s 复位,在实时测量界面查看各通道的实时数据,输入数据是数据递减

右:按右键可查看地址/版本号-实时故障记录-实时报警记录-实时数据。在输入数据时可移位确认/设置:在测量界面按下此键,输入密码 1 可设置参数。

 

 

 

                萨凡纳科技(浙江)有限公司

               浙江省温州市乐清市柳市镇花浃村






评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料

返回版块

69.96 万条内容 · 509 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各地图审免审相关政策

来源:北京市人民政府等 如有侵权,请联系删除 近日,北京市委全面深化改革委员会召开第二十六次会议。 会议审议了《北京市关于深化建设工程施工图审查制度改革实施方案》,指出: 将 房屋建筑施工图 由事前审查调整为事后抽查 ,改革过渡期内对项目进行 跨部门联合抽查、100%抽查 。 强化建筑工程质量主体责任, 推行施工图告知承诺制

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10