土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 四通换向阀的结构与常见故障解析

四通换向阀的结构与常见故障解析

发布于:2022-07-12 14:53:12 来自:暖通空调/制冷技术 2 13

来源:制冷百科

[复制转发]


一、四通阀结构与组成

电磁四通换向阀是热泵型空调器的重要器件,适用于中央、分体和柜式。采用四通先导阀控制四通主阀,换向可靠。设有防止系统短路的特殊装置。能瞬时换向并可在最小压差下动作,使经过四通阀的压降和泄漏减到最小。



四通阀由三个部分组成:先导阀、主阀和电磁线圈。电磁线圈可以拆卸。先导阀与主阀焊接成一体。下面我们来看一组解刨图:



二、四通阀制冷与制热流程

当阀块移动至某一位置时使S-E管口相通,则D-C管口相通,压缩机排气管D排出高温高压气体经C管口至冷凝器, 三通阀E连接压缩机吸气管S,空调器处于制冷状态。



当阀块移动至某一位置时使S-C管口相通, 则D-E管口相通.制热:D-E,S-C相通,压缩机排气管D排出高温高压气体经E管口至三通阔连接室内机蒸发器, 冷凝器C连接压缩机吸 气管S, 空调器处于 制热状态。


三、四通阀结构特点与故障判别


1、中间流量:   由四通阀结构不难发现,当主滑阀处于中间位置状态时,如下图所示,E、S、C三条接管互相串通,有一定的中间流量,此时,压缩机高压管内的冷媒可以直接流回低压管。设计中间流量的目的是当主滑阀处在中间位置时,能起到卸压的作用,避免空调系统受高压破坏。


2、压力差与流量的关系: 四通阀换向的基本条件是活塞两端的压力差(即排气管与吸气管的压力差)(F1-F2)必须大于摩擦阻力f ,否则,四通阀将不会换向。


当左右活塞腔的压力差(F1-F2)大于摩擦阻力f 时,四通阀换向开始,当主滑阀运动到中间位置时,四通阀的E、S、C三条接管相互导通,压缩机排出的冷媒一部份会从四通阀D接管直接经E、C接管流向S接管(压缩机回气口),形成瞬时串气状态。此时,若压缩机排出的冷媒流量远大于四通阀的中间流量损失,高低压差不会有大的下降,四通阀有足够大的换向压力差使主滑阀到位。



如果压缩机排出的冷媒流量不足时,因四通阀的中间流量损失会使高低压差有较大的下降,当高低压差小于四通阀换向所需的最低动作压力差时,主阀阀便停在中间位置,形成串气。


3、造成冷媒流量不足的可能原因。

  • 空调系统发生外泄漏,造成系统冷媒循环量不足;

  • 天气很冷时,冷媒蒸发量不够;

  • 四通阀与系统匹配不佳,即所选四通阀中间流量大而系统能力小;

  • 空调机换向时间。一般系统设计为压缩机停机一定时间后四通阀才换向,此时高低压趋于平衡,换向到中间位置便停止,即四通阀换向不到位,主滑阀停在中间位置,下次启动时,由于中间流量作用造成流量不足;

  • 压缩机启动时流量不足,变频机更明显。


4、四通阀换向不良的可能原因 。
  • 线圈断线或者电压不符合线圈性能规定,造成先导阀的阀芯不能动作;

  • 由于外部原因,先导阀部变形,造成阀芯不能动作;

  • 由于外部原因,先导阀毛细管变形,流量不足,形成不了换向所需的压力差而不能动作;

  • 由于外部原因,主阀体变形,活塞部被卡死而不能动作;

  • 系统内的杂物进入四通阀内卡死活塞或主滑阀而不能动作;

  • 钎焊配管时,主阀体的温度超过了120℃,内部零件发生热变形而不能动作;

  • 空调系统冷媒发生外泄漏,冷媒循环量不足,换向所需的压力差不能建立而不能动作;

  • 压缩机的冷媒循环量不能满足四通阀换向的必要流量;

  • 变频压缩机转速频率低时,换向所需的必要流量得不到保证;

  • 涡旋压缩机使系统产生液压冲击造成四通阀活塞部破坏而不能动作。


5、四通阀串气的判别与原因

用手摸四通阀的下面三条管,若均发热,说明四通阀换向未到位,处在中间串气状态。也可以用一小块磁铁,当换向时小磁铁不随之移动,则也说明串气。向系统充入一定量的制冷剂,便可换向到位。


串气的原因:

  • 压缩机的排气量小于四通阀的中间流量,则四通阀换向所需的最低动作压力差便不能建立,四通阀不能继续换向而停在中间的位置,形成串气。

  • 活塞与阀体配合不够和滑块与腔体有间隙,密封性能不好导致串气。

  • 懂点点电
    懂点点电 沙发
    很好的科普资料,充分说明了四通阀的换向是需要压缩机的工作来完成的
    2022-07-14 13:20:14

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
  • 雾里看吧
    雾里看吧 板凳

    感谢楼主分享

    2022-07-13 14:29:13

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.2 万条内容 · 543 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冰箱不制冷了怎么办?检修方法速看!

冰箱制冷的原理 这里说的冰箱是使用得较多的压缩式冰箱,电动机提供机械能,通过压缩机对制冷系统作功。制冷系统利用低沸点的制冷剂,蒸发时,吸收汽化热的原理制成。压缩式冰箱使用时候,如果出现不制冷的情况,可以从下面几个地方检查处理。 故障排查和维修 1、电源问题 先检查冰箱的电源,看电源的连接是否正常,插头是否通电,插稳。插好插头之后,可以看一下冰箱灯是否正常。如果没有效果,可以使用电笔测试插座是否有电。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10