土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 独立建造的柴油发电机房是否需要设置自动灭火系统?规范组回复

独立建造的柴油发电机房是否需要设置自动灭火系统?规范组回复

发布于:2022-07-12 09:45:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 1 13

来源:消防技术流

[复制转发]

一、《建筑设计防火规范》5.4.13 布置在民用建筑内的柴油发电机房 应符合下列规定:
    1 宜布置在首层或地下一、二层。
    2 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。
    3 应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门。
    4 机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。
    5 应设置火灾报警装置。
    6 
应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统


二、《民用建筑电气设计标准》6.1.2 自备应急柴油发电机组和备用柴油发电机组的机房 设计应符合下列规定:

    1 机房宜布置在建筑的首层、地下室、裙房屋面。当地下室为三层及以上时,不宜设置在最底层,并靠近变电所设置。机房宜靠建筑外墙布置,应有通风、防潮、机组的排烟、消声和减振等措施并满足环保要求。

    2 机房宜设有发电机间、控制室及配电室、储油间、备品备件储藏间等。当发电机组单机容量不大于1000kW或总容量不大于1200kW时,发电机间、控制室及配电室可合并设置在同一房间。

    3 发电机间、控制室及配电室不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方或贴邻。

    4 民用建筑内的柴油发电机房,应设置火灾自动报警系统和自动灭火设施


以上两部规范对于发电机房的自动灭火设施作出了差异较大的区别

问题1:是按照《建筑设计防火规范》根据柴油发电机组的大小、数量、用途等实际情况确定柴油发电机房的灭火设施,还是按《民用建筑电气设计标准》不分容量、建筑规模等情况,都应设置自动灭火设施。

问题2:民用建筑小区内,独立设置的发电机房是否需要设置灭火设施。


民用建筑电气设计标准》编制组
民规【2021】1号


 来函收悉。《民标》第6.1.2条4款立条依据编制组考虑了以下因素:

    1)民用建筑内负荷等级为一级,且仅有一路市政电源时,应设置自备柴油发电机组。当有一级负荷中特别重要负荷时,应设置应急柴油发电机组。由上述可知,设置柴油发电机组的建筑,多为一类高层建筑、超高层建筑或重要的公共建筑。

    2) 柴油发电机房的可燃物为日用油箱和油管中的柴油,不管其容量大小,都为1m3,发生火灾时,其危害基本相同

    基于上述考虑《民标》做出第6.1.2条4款规定。

    对于在建筑物外设置独立柴油发电机房时,除有特殊规定者外,可不设置自动灭火系统 另外, 民用建筑内,设置手推车式柴油发电机组时,可不设自动灭火装置

中国建 筑东北设计研究院有限公司

《民用建筑电民设计标准》编制组


  • 凉秋瑾言
    凉秋瑾言 沙发

    资料挺好,留下参考

    2022-07-12 13:46:12

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

27.86 万条内容 · 564 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动消防水炮设计

自动消防水炮、射流式、喷洒式,

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10