压力水管接口防渗处理的方法

在我们水库的城区管道供水工程中,采用的是压力钢筋混凝土管,内直径为1米,长度为3米。工程竣工后,供水比较流畅,但是,管与管的接口处,有些因管内水流的冲击,出现了松动,部分接口处出现了严重的渗漏现象。

为解决这一问题,我们使用了种种方法,但效果都不理想,经过多次摸索实践,总结经验,最后确定了一种行之有效的方法,而且防渗保证率最高,几乎达到百分之百。

具体的操作过程如下:

第一步:找到渗漏的地方,将接口处的土清理出去,形成一土坑,底部比管底低30厘米左右。

第二步:将土坑内的积水清理出去,用棉麻布将接口处清理干净,接着,用棉麻布,将漏水的缝隙堵住,要尽量塞紧。

第三步:事先用厚0.5毫米钢板,制成宽40厘米,内径1.5米的钢圈,分成两个半环,在现场将其套在发生渗漏的接口处,用电焊机将其焊成一个整环。

第四步:用麻绳将渗漏的接口处与钢环间的空隙塞严实。

第五步:现场用水泥、石膏、防渗剂按2:1:0.5的比例拌合,将塞入麻绳后预留的接口与钢圈之间的空隙抹严实;因为这种拌合物具有速凝性、防渗性和一定的膨胀性,处理时,动作要麻利。

只要严格按照上述要求操作,处理后的效果很好。