一、曝气池的进水设计

初沉池的来水通过DN1000mm 的管道送入厌氧—缺氧—好氧曝气池首端的进水渠道,管道内的水流速度为0.84m/s。在进水渠道中污水从曝气池进水口流入厌氧段,进水渠道宽1.0m,渠道内水深为1.0m,则渠道内最大水流速度

e

式中:v1——渠内最大水流速度(m/s );

b1——进水渠道宽度(m);

h1——进水渠道有效水深(m)。

设计中取b1=1.0m,h1=1.0m

V1=0.66/(2×1.0×1.0)=0.33m/s

反应池采用潜孔进水,孔口面积

F=Qs/Nv2

式中:F——每座反应池所需孔口面积(m2);

v2——孔口流速(m/ s ),一般采用0.2~1.5 m/ s 。

设计中取v2=0.4 m/s

F=0.66/2×0.4=0.66m2

设每个孔口尺寸为0.5m×0.5m,则孔口数

N=F/f

式中:n——每座曝气池所需孔口数(个);

f——每个孔口的面积( m2 )。

n=0.66/0.5×0.5=2.64

取n=3

孔口布置图如下图图所示:

二、曝气池出水设计

厌氧—缺氧—好氧池的出水采用矩形薄壁堰,跌落出水,堰上水头

image.png式中:H——堰上水头(m);

Q——每座反应池出水量(m3/s),指污水最大流量( 0.579m/s);与回流污泥量、回流量之和(0.717×160% m3/s);

m——流量系数,一般采用0.4~0.5;

b——堰宽(m);与反应池宽度相等。

设计中取m=0.4,b=5.0m

设计中取为0.19m。

厌氧—缺氧—好氧池的最大出水流量为(0.66+0.66/1.368×160%)=1.43m3/s,出水管管径采用DN1500mm,送往二沉池,管道内的流速为0.81m/s。