高压开关站(HV Switching Station):设有35kV及以上线路进出线,对功率进行再分配的装置,相当于变电站母线的延伸,主要用于解决变电站35kV及以上出线间隔不足,进出线走廊受到限制,以及减少相同路径的电缆条数等问题。高压开关站内不设变压器。
开闭所(MV Switching Station):设有中压配电进出线、对功率进行再分配的配电装置。相当于变电站母线的延伸,可用于解决变电站进出线间隔有限或进出线走廊限制,并在区域中起到电源支撑的作用。开闭所内可附设配电变压器。
配电室(Distribution room):户内仅设有中压进出线、配电变压器和低压配电装置,仅带低压负荷的配电场所统称为配电室。
箱式配电室 (Cabinet/pad-mounteddistribution substation):也称预装式变电站或箱变,是指中压开关、配电变压器、低压出线开关、无功补偿装置、计量装置等设备共同安装于一个封闭箱体内的户外配电装置。
环网单元(Ring Main Unit):是接于电缆线路中,在电源回路中设有分段、联络开关,在线路中起联络、分段和分接负荷作用的配电装置。
电缆分接箱(Cable Junction Cabinet):是用于电缆线路中分接负荷的配电装置,在电源回路中不能用作线路联络或分段。
由于电缆的供电能力大,事故率低且不影响市容,已被大、中城市普遍采用。中压电缆网的接线方式见图B8 a、b(注:图中仅为示意图,可根据需要选择不同的接线方式)。
a 双放射接线
b 开环运行的单环网
双放射接线方式用于双电源供电的重要用户。大城市中心区负荷密度高,需双电源供电的重要用户密集,可采用此方式。双放射接线的电源可来自不同变电站,也可来自同一变电站的不同母线。
开环运行的单环网用于单电源供电的用户。随着用户对供电可靠性要求不断提高,单放射接线方式逐渐被淘汰,单环网虽然只提供单个运行电源,但在故障时可以在较短时间内倒入备用电源,恢复非故障线路的供电。
单环网的电源来自不同变电站,也可来自同一变电站的不同母线,由环网单元(负荷开关)组成的单环网必须开环运行。
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.56 万条内容 · 1651 人订阅
阅读下一篇
16平方的电缆居然带不动18.5KW的电机?16平方电缆能带80A左右的电流,18.5KW电机的额定电流只有37A,怎么看16平方电缆足以能带动18.5KW电机了!但是谁也没有想到,电机接二连三的烧坏,最后电工检查后才发现,电机的电压只有340V,由于电缆长度1000米,电缆距离太远导致的电压降低,从而把电机烧毁。电机的电压降低的原因电压降:是由于电缆距离太长,线径太小,电缆的电阻增大,从而导致的电压降低,电机的正常电压范围380V,允许电压波动范围是低于正常电压的5%,高于正常电压的10%,都是正常范围,380×5%=19V