各位前辈,老师,问一下,水泵的流量和杨程到底如何计算,谢谢各位老师,急急急?

由于公司唯一的前辈也辞职了,我刚毕业,实在是不知道正不正确。想请教一下各位前辈老师。谢谢大家! 接到任务要设计一个400立方米的中转池,在计算流量和杨程这里有很多不确定的地方,我根据(室外排水规范)有压流的流速要求(0.7-2),在最快时间排完的情况下(2个小时),计算出要用DN200的管(此时流速约1.9),流量就是200立方每小时,然后杨程就是我的管子沿长损失+局部损失(取的30%的沿长损失)+两地的高差,计算出约22米,最后我就取的210的流量,25米的杨程来选择的泵,这样对吗?