土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料 \ 机电预留预埋施工的质量控制要点

机电预留预埋施工的质量控制要点

发布于:2022-07-07 09:51:07 来自:电气工程/电气资料 0 14

来源:机电天下

[复制转发]
  

预留预埋 对于机电安装来说,是施工的难点同时又是重点,它和其他工序相辅相成而又相互制约。


前期图纸熟悉与深化、把控预留预埋的质量,不但能缩短工期和节约成本,而且为下一步的安装打好基础。


作者展示了项目的水电预留预埋控制做法,用以指导工程施工,取得了预期效果,特与大家分享交流。


 

 


套管下料制作与加工,小于或等于DN100的管材均采用切割机下料,严禁气焊切割。



在当前的工民建工程施工现场中很少采用自动割,为了孔直径的准确性,制作固定夹具,手工气割止水环,圆孔光滑无毛刺。



套管制作成品:止水环规范,管道光滑,焊接饱满,无夹渣、气孔。



楼层预埋套管三步曲:刷油、固定、拔模。


· 第一步:刷油



· 第二步:划线、定位、固定



· 第三步:拔模



穿墙套管预埋:防水钢制套管、人防密闭套管安装;套管应固定牢固,坐标、位置正确;孔洞钢筋加密区加密到位。


· 外墙套管接地扁铁预留



· 均为人防区域为三道密闭肋



· 人防通风管道预留出墙10CM,洞口加密区必须用钢筋加密



拆模后,检查预埋套管与墙体之间,观感质量较好,满足安装要求。



机电安装工程质量的过程控制的依据是国家现行质量验收规范、企业施工工艺标准。但对于作业班组, 施工技术交底 才是专业质量检查员检查、控制操作质量的依据。


所以,要使机电安装工程的质量在班组作业时得到切实控制,首先是 完善技术交底的编制、交底工作,在技术交底的编制时即依据国家现行质量验收规范、企业施工工艺标准制定出防治质量通病的可靠措施、操作工艺、质量标准 ;再是 强化质量检查员的过程巡查,重点是工艺是否符合相应标准的要求,工序质量是否达到技术交底的要求,及时发现违规操作,从而将质量通病消除在萌芽状态。 确保后期安装能够顺利开展!

  

防雷接地焊接:防雷接地焊接要求:双面焊,焊接长度大于6D;焊接点光滑平整无咬肉、夹渣、漏焊现象,清除焊渣。





剪力墙钢制线盒定位及安装:同一场所预埋线盒间距、标高一致;现场做好标高线,预留线盒位置、间距要依据标高线进行预留预埋。



预埋剪力墙穿筋线盒定位与安装:在板面上弹出墙体控制线,以此控制为基准;参照水电定位图进行线盒尺寸定位;穿筋线盒采用绑扎,且绑扎牢固。




模板安装后,盒口紧贴模板,拆模后盒口与墙面平齐,美观不用修补。



电箱底盒预制与加工:在水电加工间角钢制作、电箱开孔到位;箱体背面须有网格,满足砼浇筑衔接严密。



一次结构电箱底盒定位安装:电箱四角采用30*3角钢与墙体厚度相平,利用钢筋夹紧,固定牢固,四角须平齐,利用水平尺超平箱体。




一次结构箱体预埋方式:电箱封堵与内支撑牢固,采用木头支撑箱体,避免在浇筑中箱体变形。




拆模后检查箱底盒与墙面相平,无变形,观感较好。



管线密集,在排布管线时须保证管线间距,满足后期砼浇筑要求。



加强安装工程和土建工程的配合


一、熟悉图纸,搞好图纸会审


机电安装人员接到施工图纸后应认真熟悉图纸,了解机电安装工程的功能、土建结构、施工进度计划和施工方法,能达到看图说图能力,与土建施工人员共同搞好图纸会审。对图纸上设计不周全的地方、与土建施工矛盾的部位应在会审时向设计人员提出,对需要土建配合的地方也应提出商议,为预留预埋工作做好准备。


二、把握时间,搞好与土建配合


土建配合都是多工种、多工序、多人员的交叉施工作业。要做好预埋工作,各工种把握好施工时间穿插,控制好穿插时间,也是提高工期的关键即按机电图和土建图要求了解机电预埋的内容、建筑结构的情况、预埋的位置,紧密配合土建,合理安排、交叉作业。每个工种都要做好下道工序交接工作,只有及时准确做好预埋工作,才能够让工程有序开展。


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料

返回版块

69.99 万条内容 · 509 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

说说RCD那些事

RCD的用途 RCD是剩余电流动作保护装置的英文名称Residual current protective devices的缩写,是一种“漏电”保护装置,且广泛地用于低压配电系统中。RCD主要用来对危险的并且可能致命的电击故障提供防护,以及对持续接地故障电流引起的火灾危险提供防护。 低压配电系统的电击防护分为两类:故障防护(间接接触)和基本防护(直接接触)。RCD保护电器的主要功能或基本功能是提供故障防护,也就是说RCD用来防止电气装置可触及的金属部件上持续的危险电压,这些接地的金属部件原本不带危险电位,但在发生接地故障后“变成”带电,这是因为接地故障电流较小,无法让保护电器的过电流保护动作所致。