新《安全生产法》第三十五条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的安全警示标志。



新《安全生产法》第九十九条 生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,处五万元以下的罚款;逾期未改正的,处五万元以上二十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款;情节严重的,责令停产停业整顿;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任: (一)未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的;


近期违法案例: 近日,深圳龙岗区应急管理局执法人员到辖区某电力有限公司进行检查时,发现该单位配电房有三处电压 380伏以上配电箱未张贴安全警示标志 、杂物房一处 电压400伏配电箱未张贴安全警示标志。


执法人员当即开具《责令限期整改指令书》,并对该单位 未在有较大危险因素的配电箱设备上设置明显的安全警示标志的违法行为予以立案处理。


“该单位四处配电箱均为电压380伏以上配电箱,无论是操作还是检修,均属于可能引起触电事故的作业,此时都应戴绝缘手套。设置安全警示标志的目的,是为了警示所有人应谨慎操作,小心触电。”据龙岗区应急管理局坂田中队相关负责人介绍,如果没有设置安全警示标志,操作人员可能一时疏忽,操作不慎,380伏高电压将致人触电身亡。被处罚的单位作为电力技术专业公司,明知电压380伏配电箱具有触电危险性,完全知道国家强制性标准《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)第4.2.3条表2编号2-7的规定,应在配电箱上张贴“小心触电”的安全警示标志,但还是疏于日常管理,安全意识松懈,对触电事故隐患心存侥幸,其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第三十二条的规定。


“小小”的配电箱

竟然引发很多大的事故灾害

当然,大家也不用害怕

只要按照下图 逐一进行检查和整改

它还是很安全的!



如何检查电箱是否存在安全隐患?

1.检查配电箱门上有没有张贴“当心触电”安全警示标识。
           

               
2.检查配电箱周围有没有留有足够的安全通道和工作空间,有没有堆放可燃、易燃易爆和腐蚀性物品。                
         

3.检查配电箱进出线口是不是密封严密,缝隙是不是用防火胶泥、耐火隔板封堵。
             
             

                 
4.检查配电箱内有没有使用阻燃材质安装的屏护挡板,打开配电箱时,应该只能看到电源开关,线路及接线点不能外漏。                  
             

                 
5.检查配电箱金属箱门与金属箱体有没有采用编织软铜线做接地及跨接,有没有采用焊接、压接、螺栓连接,绝不能缠绕或挂钩,防止故障时电箱外壳带电。                  
             
             

                 
6.检查配电箱引出的进出导线的部位有没有设绝缘垫护或用导管引入50 mm ~80mm,防止电线绝缘层破损。                  
             

7.检查配电箱内零线和接地线有没有连接到专门的接线柱或接线铜排。

                   
8.检查你的配电箱内有没有超负载接电的情况,导线截面积相同情况下,同一端子上导线连接不能超过两根。                    
               

                     
9.检查你的配电箱内相线连接端子之间有没有安装隔弧片,防止大电流断开的时候,引起弧光短路,同时也防止金属异物进入造成相间短路。                      
             
             

                 
10.  检查配电箱和开关箱内有没有放置杂物,电器元件是不是安装在了可燃的木板上。                  
             
             

                 
11. 检查配电箱内 配线是否整齐,是不是有绞线现象。                  
             

                 
12.检查配电箱内控制回路的标识是不是齐全清晰。                  
             
             

                 
13.检查你的配电箱内是不是还在使用安全性能极差的、已被淘汰的闸刀开关。                  
             
             

                 
14.配电箱内导线颜色应按规定做明显区分,导线颜色按相线 L1(A)、L2(B)、L3(C) 的顺序,颜色应依次为黄、绿、红色,N线的颜色应为淡蓝色,PE线的颜色应为绿黄双色。                  
             
             
15.检查配电箱、开关箱是不是装设在干燥、通风及常温场所,如果你的仓库是丙类仓库,那么配电箱、开关箱不宜安装在室内,木粉尘场所应安装在非防爆分区外的上风方向,防止配电箱、开关箱积尘而留下隐患。                  
             
             

                 
16.检查你的楼层总开关配电箱有没有安装二级漏电断路保护器,是不是与末端漏电保护开关动作时间、电流相匹配。                  
             
             

                 

17.检查车间和仓库里的插座有没有变黑,如果变黑了,那可是一个非常危险的现象,因为它同时具备了“起火”和“触电”双重危险,很多火灾都是因为这个引起的。

                 

插座为什么会变黑呢?一是插座本身就属于劣质产品,铜片薄,电阻很大;二是由于接触不良、电阻增大,导致温度急剧上升,出现氧化而发黑;三是用电功率过大超负荷用电,一旦发现插座变黑,必须马上更换!