  1、内部结构

   将4个铆钉破损,可将其拆为两半,如下图。零件嵌在左盖,可拆开右盖。

    2、电路部分

   触点闭合时,电路路径为(设方向从上到下):1-2-3-5-6-7-8-9-11。触点断开时,触点间产生电弧电流,起始时电流路径为:1-2-3 –电弧-5-6-7-8-9-11。电弧因磁、热等作用引入灭弧室E后,电流路径为:1-2-4-E-F-10-11,电弧在灭弧室内被分割为10段,很快冷却、熄灭。电弧熄灭后,电流彻底中断。

    3、机械部分

   机械部分的功能:支持手工“合通“、”分断”两种操作,遇过流、短路时自动执行“热脱扣”和“电磁脱扣”进行保护。另具备“热脱扣电流微调”操作(这个功能不常用)。

    4、外壳

   外壳尺寸是符合工业标准的。为了统一标准、提高加工效益,小于某额定电流的断路器会使用同一种外壳、触头及接线端子。这种外壳可通过的最大额定电流就是“壳架等级电流”。本例中,型号DZ47LED 63中的63就是表示该系列的壳架等级电流为63A。