土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 4根单芯电缆YJV240的 能不能并成一相用?

4根单芯电缆YJV240的 能不能并成一相用?image.png

全部回答(8 )

  • hanzhg54

    并联电缆电流会偏向电阻小的电缆没错,但电阻小的不应该是线径大的吗?线径大的电流多一些,线径小的电流小一些,没毛病。

    2022-07-17 13:40:17 来自 PC 评论 举报
  • 梁栋永

    如图,是三条240相线和1条120零线,三条240可以组成一相使用,但不能加上零线120组成一起使用。根据电流的欧姆定律,电流的流向会选择电阻小的导体流通,两个不一样的电缆线径是不允许并接一相使用的,并接一起使用后,电流会偏向线径小的电缆流通,会造成过流故障。

    2022-07-15 09:05:15 来自 PC 评论 举报
  • 鸭江绿水

    题与图不符.图示3*240 1*120。可以并为一相,但是不能穿铁管,

    2022-07-15 08:38:15 来自 PC 评论 举报
  • 放水发电

    4根单芯电缆YJV240并成一相用是完全可以的,符合技术要求

    2022-07-07 07:59:07 来自 PC 评论 举报
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.51 万条内容 · 1626 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10