土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 两联供系统缓冲水箱的作用与匹配选择

两联供系统缓冲水箱的作用与匹配选择

发布于:2022-07-05 15:23:05 来自:暖通空调/制冷技术 0 19

来源:制冷世界

|

作者:小冷

[复制转发]

随着两联供系统逐渐普及,许多消费者在安装两联供系统时会疑惑为什么一定要配置缓冲水箱,那缓冲水箱在两联供系统中究竟起着怎样的作用呢?又该如何选择合适的缓冲水箱容量呢?今天我们就来聊一聊缓冲水箱。


 

一、缓冲水箱的作用


 

01

避免主机频繁启停


空气源热泵系统的室内循环管路完全采用水循环,由于其环路中的循环水量有限,会使主机在很短的时间内达到设计温度,此时主机就会停止工作;而后在短时间内,水温又达到了主机的启动条件,主机便又再次启动,这样频繁启停大大减少了主机的使用寿命,并增加了使用费用,因此,空气源热泵系统不仅需要缓冲水箱,而且水箱容量要尽可能大一些。



 

02

高效除霜


空气源热泵在采暖时,吸收空气中热量的同时还会排出冷风,当环境温度低于0℃时,热泵主机结霜量就会增多,结霜对室内的温度影响较大。因为机组结霜时,为了提高压缩机的能效以及保护压缩机,必须进行除霜作业,这就会将输送给室内的热量分出一部分进行化霜(普通空调结霜严重无法向室内输送热量,自身的化霜能力不足会导致空调停机),如果管路系统中的水量较少,那么除霜能力就会下降,且会快速拉低管道内水的温度,造成室内温度下降。安装缓冲水箱后,管路系统中有足够多的水量,水中带有的热量更多,在出现机组结霜时,能够快速完成化霜,并且消耗的热量主要来自缓冲水箱,避免了主机除霜带来室温波动以及主机频繁启动,同时也保证了系统能够持续向室内供热。


 

03

水流通畅,自动排气


空气源热泵整套系统采用水循环,而水中含有空气,空气的传热力差,且容易造成气堵,因此为系统增加排气阀很有必要。安装缓冲水箱,管道中的循环水从水箱底部送出,再从水箱顶部进入,大部分空气随着水流循环到水箱顶部,水箱顶部设计有排气装置,此时密闭的系统压力会使空气从顶部的排气阀排出,而再次进入管道的循环水则没有空气,既保证水泵的叶轮不会空转,减少故障,也能保证系统中没有空气阻挡热量释放,整套系统都能有条不紊的运转。但如果不安装缓冲水箱,管道中的气体很难排出,容易造成热量散发不均匀,并出现管道积聚空气造成循环不畅的现象,还容易导致系统流量开关故障以及高压报警。


 

04

彻底排污,防止阻塞


空气源热泵采用水循环可以稳定水温以及存储热量,但水中含有大量的杂质和钙镁离子,长时间加热会加剧水垢生成。通过缓冲水箱,在系统循环的过程中,大量杂质会慢慢沉积到缓冲水箱底部,经过Y型过滤器拦截,再次进入管路中循环的水质会更加干净,便于散热,保证管道通畅,而且缓冲水箱底部设有排污口,便于清理,降低管路堵塞的可能性。



 

二、缓冲水箱容积选择


 

01

方法一


缓冲水箱容量=系统稳定所需水量-系统实际水量。 


首先计算系统稳定所需水量,设为M1,则M1=QT / (C△T)


式中Q为机组的制热量,单位为kW;T为化霜时间,单位为s;C为水的比热容,取4.187;△T为供水温度允许下降的最大值,取3℃。


系统实际水量=地暖管每米水容量×系统管道总长。若末端为散热器,散热器的水容量也要计算在内。


以北京某品牌机为例,150㎡配7P低温热泵供暖机,制热量20kW,则系统所需水量20×4×60÷(4.187×3)=382L。系统实际水容量:以北方常用的20管为例,20管每米水容量约0.314L,根据1平方米约5米管,系统实际水容量约235L 。


所以,需要配置的缓冲水箱容积为:382L-235L=147L,实际安装时选用150L的缓冲水箱即可满足。


 

01

方法二


如果是初做户式采暖,不知道如何计算,完全可以采用100L、150L统配,即不管系统大小,缓冲水箱统配100L或150L,平时常备这两个型号,足以应对大部分工程的需要。

来源:地暖月刊

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

制冷技术

返回版块

14.31 万条内容 · 561 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

技术:自动售冷饮机结构优化设计

              自动售冷饮机室内温度均匀性对自动售冷饮机的节能降耗和温度达标非常重要,然而由于自动售冷饮机箱室内温度均匀性受箱体结构、风扇和制冷系统等多个因素耦合影响,对自动售冷饮机的温度均匀性研究往往比较复杂。       因此,本文我们将建立了一种自动售冷饮机温度均匀性分布模型,以此分析并优化了某款典型自动售冷饮机的室内温度分布,提供参考。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10