       微机消谐功能正不正常应该用什么测试?如何测试?在微机消谐正常投入使用之前我们如何才能知道这个消谐能不能用正不正常呢?又测试哪些方面呢?今天我把这几个问题一一做个解答。

   测试微机消谐我们采用(信号发生器)这台仪器,微机消谐顾名思义主要是以消谐为主,当然还有其他很多功能,今天我们就主要讲讲如何用这台(信号发生器)测试消谐功能。
   微机消谐装置里面谐波数值母线分17HZ、25HZ、50HZ和150HZ这么几档。   首先把(信号发生器)的试验线接到微机消谐装置后板的U1和Un上,再把微机消谐装置的电源线和(信号发生器)的电源线都给通上电,然后再把信号发生器的频率调整到和微机消谐装置里面的17HZ相同(以下同理),然后再调整输出幅值电压大小旋钮,电压从零开始,设备设置为30V,当电压调到30V时,微机消谐的谐振启动,说明17HZ的这一档的消谐功能正常。

     继续调整(信号发生器)的频率到25HZ,然后再调整输出幅值大小旋钮,电压从零开始,设备设置为30V,当电压调到30V时,谐振启动,信号灯闪烁,说明25HZ的谐振功能正常。
  
     接下来把信号发生器的频率调整到50HZ,然后再调整输出幅值大小旋钮,电压从零开始,设备设置为30V和120V,当电压调到30V时,接地信号灯亮了,继续升压到120V,过电压信号灯亮起,说明50HZ的接地和过电压功能正常。

     继续调整(信号发生器)的频率到150HZ,然后调整输出幅值大小旋钮,电压从零开始,设备设置为50V,当150HZ的电压调整到50V时,微机消谐装置的消谐信号灯亮起,消谐功能启动,说明150HZ的消谐功能也是正常的。