土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电缆终端头和中间接头的安装

电缆终端头和中间接头的安装

发布于:2022-07-05 10:48:05 来自:电气工程/电气工程施工 0 12 [复制转发]

电缆终端头和中间接头的安装

配电网在改造过程中,经常用到10kV及以下的电力电缆,并且在施工过程中有时碰到要进行终端接线和中间接头。而接线和接头的好坏直接关系到电缆能否安全运行,稍有不慎就会引起故障,有时甚至会造成大面积停电、给国家和人民的生命财产造成损失。

由于高铁稀土铝合金电力电缆具有很好的耐热性能和机械性能,并且保持了优良的电气性能,在城网改造中被广泛采用。下面谈谈保证10kV及以下电缆终端头与中间接头安全运行的一般要求和介绍高铁稀土铝合金电力电缆的“DTL铜铝过渡端子”与“连接管”中间接头的制作工艺。

一、与电缆本体相比,电缆终端和中间接头是薄弱环节,大部分电缆线路故障发生在这里,也就是说电缆终端和中间接头质量的好坏直接影响到电缆线路的安全运行。为此,电缆终端和中间接头应满足下列要求:

(1) 导体连接良好。

(2) 绝缘可靠。

(3) 密封良好。

(4) 有足够的机械强度。

(5) 能够经受电气设备交接试验标准规定的直流耐压试验。

(6) 焊好电缆终端头的接地线。

二、10kV电缆终端头的制作工艺

(1)剥除塑料外套:根据电缆终端的安装位置至联结设备之间的距离和电缆的横截面积决定剥除外护套尺寸:

长度          截面

25~240   mm2

300~400  mm2

户外

840 mm

870 mm

户内

760 mm

780 mm

(2)锯铠装层:在离剖塑口30mm处扎绑线,在绑线的外侧将钢带锯掉,并用钢锯打磨光滑。

(3)在钢带口以上取15mm,用pvc胶带绕包两圈,其余的内护套切除,在锯口处将绕包带及相间填料切除。

(4)剥切金属屏蔽层:从线头开始量取要剥除的长度:

户外:端子孔深 245 mm作为做剥除的长度。

户内:端子孔深 180 mm作为做剥除的长度。

然后用pvc胶带标记将屏蔽层扎紧,用电工刀将量取的屏蔽层剥除。

(5)从金属屏蔽层往外量取20mm处用pvc带标记,用电工刀剥除电缆的外半导层,注意切莫划伤绝缘层,然后用砂纸打磨外半导层形成坡度。

(6)连接地线:将三芯导体轻轻掰开,将第一条软铜带插入分岔处在每相的屏蔽上绕上两圈,然后用恒力弹簧包紧地线。然后把第二条铜带插入到钢带与内护套之间,用恒力弹簧包住铠装层包紧第二条铜带,再将第一条接地铜带放到第二个恒力弹簧中包紧,用pvc带绕包恒力弹簧几圈让其固定。

(7)用一般填充胶绕包填充恒力弹簧之间的空隙,在恒力弹簧上缠绕两层自黏贴高压绝缘防水弹性密封胶。然后在电缆的外护套绕包一层弹性密封胶。

(8)把冷缩三指套放到根部,抽掉塑料套好电缆头底部,然后用电缆清洁纸擦干净铜屏蔽层,将冷缩护套管套在三指套上抽掉塑料,自然冷缩。

(9) 压接DTL铜铝过渡端子:剥去孔深的绝缘层长度,然后用压接钳进行压接。压好后用自粘贴高压防水绝缘橡胶带将压坑填平,防止雨水渗入芯线。

(10)用电缆清洁纸清洁绝缘层,并涂抹硅脂胶。

(11)安装冷缩终端头:取外半导层端口向内取距离,户外:50 mm 户内:40 mm ,然后用不同颜色的标识带标识,以作为基准,套上冷缩终端头。

(12)安装冷缩密封管,要包着接线端子的根部。

 

 

 

 

 

 

 

   三、电缆中间接头的制作

(1) 电缆预处理:将电缆清洁干净矫正摆直。

(2) 切割塑料外套:将需要连接的电缆两端头切平,比好位置,切除塑料外套,一般短端剥去600mm,长端剥去800mm。

(3)锯铠装层:从剖塑口处向外取30mm的钢带,其余的锯掉,然后将剩余的钢带打磨光滑。

(4) 剥除电缆内护套:在剥除电缆护套时,从铠甲往外量取100mm的内护套,其余内护套剥除,注意不要将布带(纸带)切断,而要将其卷回到电缆根部作为备用。

(5) 剥除屏蔽层:将电缆屏蔽层外的塑料带和纸带剥去,从电缆的顶端向内量取距离作为要切除的金属屏蔽层,截面不同长度不同:

电缆横截面积(mm2)

剥去长度(mm)

25~50     

205

70~120    

215

150~240   

225

300~400  

250

用pvc胶带标记,剥去剩余的铜屏蔽。

(6) 剥离半导体层:从铜屏蔽剖口,往外量取50mm半导体绝缘层,用pvc带标记,将其余的半导体层剥掉。 在外半导层外的绝缘层上缠绕三层pvc,然后用砂纸打磨外半导层形成45°坡度。

(7) 冷缩套和铜屏蔽网:电缆长的一端套入冷缩套主体,短端套入铜屏蔽网。

(8) 压接导体:从各相电缆头取“连接管”一半的长度,按连接套管的一半长度剥除绝缘层,而后插入连接管压接,两端各压接两道口并用锉刀将连接管突起部分锉平、擦试干净。

(9) 清洁绝缘表面:将靠近连接管端头的绝缘削成圆锥形,用电缆清洁布抹干净绝缘表面。

(10) 收缩冷缩接头主体:从任一端外半导层向内取15mm,用pvc带标记作为收缩定位点。然后从这一段向另一端量取不同距离作为另一端收缩定位点。两收缩定位点之间的距离如下:

电缆横截面积(mm2)

量取长度(mm)

25~50     

340

70~120    

360

150~240   

380

300~400  

400

均匀涂抹硅脂膏在绝缘层上,对准定位基准点,抽取塑料条,让其自然冷缩。

(11) 铜屏蔽网和地线:首先用砂纸打磨铜屏蔽层,将电线插入到电缆分岔处,绕包铜屏蔽一圈后引出,然后用恒力弹簧压紧铜屏蔽网和地线。将地线引到另一端,用恒力弹簧压紧铜屏蔽网和地线,接着用pvc带缠绕在恒力弹簧让其固定不松脱。

(12) 填充绕包防水层:将电缆之前的填充物理顺,填充到电缆之间。并用半透明pvc胶带缠绕扎紧电缆,末端打结固定,用自粘橡胶带半重叠的绕包密封防水层,再用塑料胶粘带在其外绕包三层。

(13) 铠装带的连接:用钢锯打磨铠装带去掉防锈漆,用恒力弹簧将第二根地线固定在钢铠装带上,引出至另一端铠装带上用恒力弹簧固定,并用pvc胶带绕包一周固定恒力弹簧和地线。最后用自粘贴防水胶带两端各搭接外护套100mm半重叠的绕包电缆两周。

(14)安装装甲带:在铠装带之前一定要注意,打开包装的装甲带应在20秒内使用,否则立刻硬化,装甲带要半重叠的缠绕一周然后回缠直至用完全部装甲带。

(15)安装完成后必须静止三十分钟以上才能移动电缆,缠绕装甲带的电缆外壳坚硬无比。

 


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.7 万条内容 · 315 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力电缆施工技术要求

电线电缆行业虽然只是一个配套行业,却占据着中国电工行业1/4的产值。它产品种类众多,应用范围十分广泛,涉及到电力、建筑、通信、制造等行业,与国民经济的各个部门都密切相关。随着我国的经济不断发展,人口逐渐增长,电力电缆配电网作为我国最重要的配电系统之一,其在应用过程中的故障问题引起人们的广泛关注。 1、电缆沟挖掘技术 1)施工之前,图纸设计人员要对施工工地进行全面勘察,以便熟悉掌握周围环境,根据所调查的实际情况,确定具体的设计图纸。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10