新诺普思产业园位于武汉市光谷未来科技城核心区,是一座集研发、餐饮、休闲于一体的高档科研园区。该项目机电工程包括给排水、电气、通风与空调工程,于2019年12月22日竣工验收。获2021-2022年度中国安装工程优质奖(中国安装之星)。

话不多说,咱们先来现场观摩一下中国安装之星工程的风采

#1 综合管线

综合管线立体分层,排布合理,标识清晰,支吊架,安装牢固,间距均匀,整齐美观。

#2 高低压柜

高低压柜排列整齐,盘面整洁,接地可靠;线路绝缘良好,相色正确,箱内排线整齐,回路标识清晰。

#3 泵房设备

泵房设备排布合理,安装牢固,减震有效,接地可靠,阀门、仪表成排成线,机房排水通畅,导流槽设置合理、顺直美观。

#4 末端点位

末端点位综合排布与装饰装修风格有机融合,协调美观,间距合规,安装牢固。

再来看看本工程在施工中如何应对技术重难点。

#5 屋面空间有限,设备综合布置难度大

该项目1号实验车间屋面设有116台空调室外机、8台风机、1座消防水箱及1台擦窗机,设备占屋面面积80%以上。项目团队通过BIM技术运用,精细策划,优化布局,实现设备功能与布局的协调统一。

 
▲1#实验室屋面俯视图

#6 半封闭空间密集VRV散热困难

1号实验室屋面空间狭小,VRV空调室外机多达116台。幕墙高出屋面9米,影响屋面环境与大气的热交换,形成“热岛”。项目团队研发“热岛”屋面VRV密集空调施工技术,解决半封闭有限空间下群体VRV空调散热及配套管线布局难题。

▲优化前
▲优化后

#7 机电系统齐全、联合调试难度大

项目包含了电气、给排水、空调、电梯、楼宇智能控制等多个系统,技术含量高,调试难度大;为此,项目团队组织编制了机电系统综合调试专项方案,成立调试小组,采用全过程调试施工技术,有效解决了系统复杂、调试精度高的问题。

#8 精装造型复杂繁多,机电与精装施工配合难度大

精装造型结构复杂,种类繁多,安装与精装配合难度大。项目协同策划,通过综合排布,协同施工,样板引路,实现一次成优。

BIM技术的应用在创优工程中功不可没。来看看本项目BIM应用及深化设计。

立项之初,项目即建立BIM工作室,并成立土建、机电、装饰装修BIM工作小组,实现工程的全相关单位共建、全专业协同、全过程模拟、全生命期应用。

#9 地下车库

地下车库采用“小管让大管,有压让无压,电、水、风分层”排布的原则,进行净高分析,BIM管线模型综合排布,有效提升车道使用空间。

#10 设备机房

优化机房设备布置位置,提升管道整体标高,实现管道分层立体,设备整齐划一,仪器仪表成排成线。

#11 屋面

屋面设备整体布局,提高设备基础标高,优化管线位置,有效解决半封闭空间状态下密集VRV散热困难的问题。