400KW指的是三相有功功率,而三相有功功率计算公式为P=√3IUcosΦ。400KW需要使用多大的平方的铜芯电缆线。计算方式比较简单,只需套入公式即可:电流I=功率P÷(1.732×0.85×电压U)=400000/559.4=715A。电力电缆常用的安全载流量表见下图所示
电流计算出来后,查看电缆的安全电流载流表,便可得知,需要的铜芯电缆线需是400mm2的,而要是输送距离比较远的话,则需使用500mm2的铜芯电缆。
事实上,选择这种粗芯电力电缆敷设困难重重,转弯抹角无法弄好,可以选择截面积为185mm2双电缆并联使用。如果三相四线制可以选择四芯铜芯电缆,如果是三相五线制,得考虑带一根PE保护的五芯铜芯电缆。