关于智能配电,目的是将传统的供配电系统进行智能化提升,基于物联网技术,结合测量、传感、控制、云计算、大数据等技术,实现供配电系统中设备的互联互通,达到对供配电系统的自动化监控和运维管理的目的。
其功能主要如下:
基本要求:
框架断路器三段式保护:短路瞬时、短路短延时及过载长延时;
框架断路器三遥及老化分析:三遥是遥测、遥信、遥控功能;
塑壳断路器保护(热磁、电子脱口)
谐波监测
电能采集
进阶要求:
断路器状态
故障预警
高级要求:
框架断路器高级保护
塑壳断路器三遥及老化分析
IDMTL长延时保护:长延时曲线斜率可调保护,是 Inverse Definite Minimum Time Lag的英文缩写,也称为反时限最小延时保护;
接地故障保护
卸载与恢复:依据功率和电流大小判别卸载与恢复;
测量分断电流
故障指示、故障历史记录
维修提示
此外,温度测量也很重要,温度异常增高表明导体过热,电流增大,需密切关注。主要监测如下部位的温度:
框架断路器上下口:这是基本要求;
母排连接处,通常为明显搭接处:建议此处测温;
抽屉插接处,通常为抽屉柜出线回路的断路器抽屉:可对重要回路进行测温。
上述功能对于智能配电系统来说很容易实现,但是从管理角度看能是运维跃上一个大大的台阶,有望实现“故障维修”变为“智能保养”,供电可靠性、连续性大大提高。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.55 万条内容 · 1646 人订阅
阅读下一篇
漏电保护器一天跳几次闸,是什么原因?有一家业主的漏保一天跳几次,跳了以后还能合闸,就是反复发作。业主找人维修,维修人员以为是漏保坏了,换了漏保还是跳闸,实在没法找出原因,只好让业主找物业解决。由于总闸是漏保,跳闸以后全屋没电,所以业主急切解决问题。 接到业主的求援,我火速到达现场,经过检测发现普通插座的火线有点轻微漏电,于是拆插座查找故障原因,最后把故障范围缩小到主卧室。 拆了卧室的几个插座挨个测量,直到拆了一个插座以后,发现故障消失了。观察插座的接线乍看没什么,电线没有烧焦破皮之类的问题。虽然看不出来问题原因,肯定还是存在问题的,不然故障怎么会突然消失了。经过反复观察暗盒与电线,发现火线绝缘层上有一个小凹坑,不仔细观察还看不出来。根据凹坑的形状和位置,应该是固定插座的螺丝顶出来的。就是这个凹坑导致绝缘层变薄了,另外绝缘层的绝缘性能不好,虽然没有破皮,但是会有一些漏电的问题。所以火线对地漏电非常轻微,一天几个小时跳一次。