土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 人防临空墙及不同防护单元隔墙计算探讨

人防临空墙及不同防护单元隔墙计算探讨

发布于:2022-07-01 11:53:01 来自:建筑结构/混凝土结构 0 25 [复制转发]

人防临空墙及不同防护单元隔墙计算探讨


      由于人防地下室荷载大,人防工程造价居高不下,如何进行合理的设计人防地下室对于节省人防地下室工程造价有着重要的意义,下面对人防墙计算进行探讨,以找出经济合理设计模式,以达到地下室人防工程成本控制的目的。 

      一、 人防墙是计算模式 

      1.计算模式一:  取墙宽1m为单元计算,以上端为铰支,下端固定计算;  

      2.计算模式二:  在计算模式一中,加入竖向荷载,形成压弯构件计算; 

      3.计算模式三:  取墙宽1m为单元计算,上下端均为固定端; 

      4.计算模式四:  在计算模式三中,加入竖向荷载,形成压弯构件计算; 

      5.计算模式五:  以墙为双向板计算,上边简支,三边固定; 

      6.计算模式六:  在计算模式五中,加入竖向荷载,形成压弯构件计算; 

      7.计算模式七:  以墙为双向板计算,四边固定; 

      8.计算模式八:  在计算模式七中,加入竖向荷载,形成压弯构件计算。

      二、人防墙各计算模式中固定边的先决条件分析

      1. 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005中规定:1)第4.11.6.1条,防空地下室砼构件纵向受拉钢筋的锚固长度laF=1.05la  2)构件纵向受拉钢筋的直锚段不小于0.4laF  

      2. 《砼结构设计规范》GB50010-2002中规定:1)第10.4.1条,上部纵向钢筋的直锚段不小于0.4la;2)第10.4.1条的条文说明,国内外试验结果表明,当水平 段投影长度不小于0.4la,垂直段投影长度为15d时,已能可靠保证钢筋的锚固强度和刚度。

       故在人防墙的各计算模式中,如纵筋直锚段长度不小于0.4 laF时,应按固定计算,若不满足,则按简支计算。 

       三、人防墙各计算模式合理性探讨 

      1. 人防墙的荷载主要为水平荷载 竖向荷载; 

      2.人防墙尺寸影响因素:层高、水平尺度、柱、剪力墙,垂直相关的人防墙等; 

      3.  合理性分析:  由于地下室管线多,故人防地下室层高一般都在3.6以上,否则无法满足平时使用功能,充分考虑平战结合的利用,而人防墙的长度有的长,有的短,形成以下种关系:1)人防墙长度 3倍人防墙高度——单向板受力计算;2)2倍人防墙高度人防墙长度<3倍人防墙高度——可按单向板计算,也可按双向板计算; 3)人防墙高度人防墙长度<2倍人防墙高度——双向板计算;4)人防墙长度人防墙高度<2倍人防墙长度——双向板计算;5)2倍人防墙长度人防墙高度<3倍人防墙高度——可按单向板计算,也可按双向板计算; 6)人防墙高度 3倍人防墙长度——单向板受力计算。 从以上六种关系可以看出,人防墙计算最合理的计算模式为根据人防墙的长度及高度关系,选择对应的计算模式,同时考虑竖向荷载,最为合理,同时也最为经济。


原文:http://rfb.fujian.gov.cn/rfts/yjtt/201609/t20160920_485533.htm

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

139.66 万条内容 · 1627 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

文化建筑的升级改造:如何实现高品质的设计

打造“公共开放、以人为本”的文化建筑 以“宝安1990“升级改造工程文化馆为例 雅本建筑 关键词 升级改造;公共开放;以人为本;有形无界;人流秩序;尊重历史;提升品质;第五立面 一、改造原因 “宝安1990“是将深圳市宝安区1990年代老三馆(图书馆、文化馆、影剧院)升级改造成当代文化综合体的重大政府项目(影剧院升级后功能调整为音乐厅)。三馆之一的文化馆,原名“深圳市宝安区群众文化艺术馆”(以下简称“宝安文化馆”),位于宝安区新安街道,于1997年12月建成并投入使用,系新中国成立后最早建立的公共文化馆之一。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10