土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 5家建设单位,9家施工总包单位要求整改!该区通报2022年基坑质量专项检查结果

5家建设单位,9家施工总包单位要求整改!该区通报2022年基坑质量专项检查结果

发布于:2022-07-01 08:52:01 来自:施工技术/时事快讯 1 16

来源:上海工地

|

作者:钱瑶瑶

[复制转发]
奉贤区建设工程安全质量监督站发布《关于2022年奉贤区建设工程基坑质量专项检查通报》(奉建安质监 〔2022〕17号 )。


原文如下:

各有关单位:
    
为保证奉贤区建设工程基坑施工质量安全,督促参建各方落实企业主体责任,防止因长时间中断施工和主汛期台风暴雨等恶劣天气导致的突发事故和安全隐患,根据《关于加强本市基坑工程复工阶段质量安全管控的通知》(沪建安质监〔2022〕32号)、《关于开展2022年度奉贤区建设工程深基坑专项检查的通知》(奉建安质监〔2022〕13号)文件精神,区安质监站于6月13日至6月21日期间,对全区在建15个已开挖基坑的项目进行专项检查,现将检查情况通报如下:

 一、检查概况

本次检查由区安质监站通过购买服务,组织第三方联合实施。主要针对基坑围护工程资料、基坑开挖条件验收、施工现场质量安全、基坑围护实体质量、强制性条文执行情况、监测单位的监测资料等方面进行了检查。

本次基坑检查共15个项目,涉及建设单位14家、施工总包单位14家、监理单位10家、监测单位10家,基坑围护设计单位11家,基坑围护施工单位12家。工程类型包括居住建筑6个,公共建筑4个,工业建筑5个。

检查中对9个项目开具了整改指令单9份,涉及5家建设单位,9家施工总包单位,8家监理单位,3家监测单位,2家基坑围护施工单位。
    
二、总体评价

本次检查的15个在建基坑工程的参建单位大部分能够认真执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、《上海市基坑工程管理办法》及国家、本市相关技术标准,重视基坑工程的质量安全,关注基坑周边环境的保护和监测,制定专项施工方案,落实质量安全责任,基坑工程质量安全总体受控。
同时检查也发现,个别参建单位安全质量意识薄弱,在基坑支护质量、专项施工方案专家评审意见落实、按图及专项施工方案施工、降排水、监测数据有效性及现场安全管理等方面还存在不少问题,个别项目还存在较严重的质量安全隐患。

三、存在主要问题及不足

(一)基坑施工

1、未严格按照设计文件、方案施工。如奉贤区奉贤新城21单元12-02地块新建租赁住宅项目,两轴搅拌桩未按照设计文件施工,存在漏打现象。

2、基坑围护施工质量较差。如麦吉丽综合楼三期扩建项目,基坑两轴搅拌桩因搅拌不均匀,成桩质量较差,有的位置桩身已产生裂缝,有的部位出现渗漏水现象。

3、基坑围护施工资料存在缺漏。个别项目未见两轴搅拌桩的试桩记录,个别项目施工资料反映个别搅拌桩施工时间不满足设计要求,未见搅拌桩施工过程中对泥浆比重的抽查记录等。

4、支撑与围檩施工存在质量缺陷。个别项目存在预应力钢支撑中钢绞线外面的保护层有破坏情况;钢水平撑与钢方柱连接处焊缝不连续饱满;围檩混凝土与部分型钢整体浇筑中间留有间隙。

(二)土方开挖

1、土方开挖不符合设计和方案要求。个别项目基坑土方开挖与设计和方案不一致,未按设计图纸和施工专项方案要求的先后顺序进行分区、分层开挖施工;

2、基坑土方开挖临时边坡放坡随意,放坡坡度普遍不符合设计及方案要求。

3、基坑边堆载过多。个别项目临时边坡上方堆放废桩、木方、钢筋等,堆载超过设计文件要求,存在安全隐患。

(三)降排水

1、个别项目基坑外侧场地未按要求设置集水井、排水沟等地表排水系统,基坑上部边缘未设置挡水坎,基坑内也未设排水沟和集水井,局部积水明显。

2、个别项目轻型井点降水井未严格按照方案施工,局部位置数量偏少。

(四)基坑监测

1、基坑监测单位未设计文件及方案进行监测。个别项目监测点保护措施不到位,有的已破坏,有的被覆盖,无法监测。个别项目未按照设计要求对测斜点、位移点进行监测,有的未按要求每天进行监测。

2、监测数据报警后未采取有效措施。个别项目墙顶水平位移和深层水平位移多个监测点出现报警,建设单位未按照要求召集相关单位召开专题会议,分析原因,采取措施。

(五)废弃混凝土回收利用

1、检查中,共发现有4个项目围护设计图纸中未标明废弃混凝土量。

2、部分项目废弃混凝土实际外运和就地利用的数量与上海市建筑建材业管理平台废弃混凝土报送信息不符。

四、工作要求

(一)整改闭环,加强自查。针对检查中发现的问题,各项目部总包单位要立即牵头落实好整改措施,确保在规定期限内将所有隐患整改闭合,并且在基坑施工期间定期组织各有关单位加强对基坑的自查自纠工作,对发现的问题做到举一反三全数整改,务必保证基坑的安全稳定。

(二)强化责任,关注汛期。各施工单位在基坑施工期间务必强化主体责任落实,确保对基坑工程各项安全措施的落实到位。在汛期来临之际,要严格按照应急预案和上级部门发布的防汛指示加强对基坑的监测,一旦发现基坑存在不稳定情况的,要立即报告并采取有效措施处理。

(三)落实复查,严格执法。针对检查发现的问题,区安质监站将组织跟踪复查,若发现不按要求完成整改的,将实施从严从重处理。

上海市奉贤区建设工程安全质量监督站
2022年6月28日


  • 敬于才华
    敬于才华 沙发

    安全质量意识薄弱,在基坑支护质量、专项施工方案专家评审意见落实、按图及专项施工方案施工、降排水、监测数据有效性及现场安全管理等方面还存在不少问题,个别项目还存在较严重的质量安全隐患。

    2022-07-04 18:07:04

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

时事快讯

返回版块

8540 条内容 · 16 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中建某局一项目漏设2根钢筋,被城管罚款26.4万!

近日,河北省行政执法公示平台发布了一条行政处罚。  据文号“(石栾城综)罚决字〔2022〕第 047 号”行政处罚决定书显示,中J某工程局因在永威枫林苑二期项目3#楼存在二层 漏设两根Φ25钢筋 ,不符合设计要求,于2022年6月22日被石家庄市栾城区 城市管理综合行政执法局 罚款26.4万元

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10