土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 加固范围的疑惑

加固范围的疑惑

发布于:2022-06-30 23:04:30 来自:建筑结构/混凝土结构 2 18 [复制转发]

一个综合体商场总共5层,二楼层因使用功能变化使楼面荷载发生增加,从3kN/m2增加到5.03kN/m2,其他楼层正常使用中,除了对本层复核加固,还需要对整个结构复核加固吗?

  • zww0326
    zww0326 沙发

    需要,尤其是下部。整体计算

    2022-07-04 17:12:04

    回复 举报
    赞同1
  • 湘江民工
    湘江民工 板凳

    5层的房子,一层荷载变更,相对于20%的楼层荷载有变化,故出于安全考虑应该全部复核:

    受荷载变化影响不仅仅是本层楼板和梁,还包括框架柱,剪力墙,和基础。

    受荷面积的的柱轴压比肯定会改变,有可能会不满足规范要求。且如果轴压比超过某个限值,框架柱配筋会增大很多。

    受荷面积的的基础有可能地基承载力会不满足要求或者配筋不够。

    而且荷载增加,如果是高烈度区,地震力会有相应变化。其他层框架梁的配筋也会变化。

    所以应全面复核。但是根据本项目情况,增加的荷载不大,比对复核结果应该变化不会很大。


    2022-07-01 10:40:01

    回复 举报
    赞同1
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

139.66 万条内容 · 1620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

DB15/T 2494-2021 公路沥青红外光谱快速检测试验规程

点击打开链接免费下载PDF完整版标准文件:https://www.ydd17.com/college/article-76339.html 本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。 本文件由内蒙古自治区交通运输厅归口。 本文件起草单位:内蒙古自治区交通运输科学发展研究院、鄂尔多斯市交通运输工程质量鉴定监测服务中心、交通运输部科学研究院、西派特(北京)科技有限公司、交科院检测技术(北京)有限公司。

请选择删除原因

回帖成功