土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 恒温冷库耗电量高怎么办?找到原因对症下药!

恒温冷库耗电量高怎么办?找到原因对症下药!

发布于:2022-06-30 14:06:30 来自:暖通空调/制冷技术 0 3

来源:制冷网

|

作者:点击这里>>>

[复制转发]


恒温冷库耗电量高有几个常见原因:

1、创新、二手设备、二手板材的选择导致功耗更高。

原因: 二手设备内部结构磨损,不如新设备稳定。就像二手设备一样,使用寿命长。然后创新,内部用久了,很多零件磨损,导致电费更高。

理由: 二手板和恒温蓄冷板一般使用10年左右,使用寿命长。经过两次拆装,很多密封局部损坏,仓板内部聚氨酯保温性能下降,导致冷量损失,保温效果差,机组工作时间延长,电费较高。

解决方法: 选择正规公司配备的恒温冷库机组,尽量少选择二手设备。

2、如果在使用过程中不注意,进出时间没有控制,会导致电费较高。

原因: 恒温冷库在使用时,门没关,灯没关,热量进入,库内灯长时间打开,库内温度上升,机组开始工作。

理由: 恒温冷库选择中午进出。中午室外温度高,导致温度进入仓库。其他货物热量高,也会造成机组长时间工作。

解决方法: 如果货物需求频繁,无法控制货物的时间,可以在仓库门口安装一个空气幕,这样空气幕可以隔绝仓库外的热量,减少仓库内冷能的损失,自然也就减少了机组的工作时间。

3、不按时维护恒温蓄冷板,压缩机,空气幕机,排气管除霜导致设备功率增加。

原因: 板材和设备和汽车一样,也需要按时保养。所以我们应该可以明确一点,恒温冷库中的板材用的时间长,硅胶简单脱落,板材简单磕碰,密封效果不好。

理由: 机组内存在需要按时更换的物料,如冷冻油。如果长期不更换,就像汽车的变速箱油、机油一样,会变得又黑又稠,影响工作效果。

解决方法: 按时维护恒温冷库,检查库房内的密封效果,看库房门下是否有黑色胶体,是否有空气流出,关紧门。然后,用底部的打火机测试火是否会熄灭。如果有冷的现象,可以告诉维修团队进行调整。毕竟都是机械零件,用久了会松动。

4、冷库设计不当,保温厚度不够或设备配置不合理;

如果冷库耗电大是安装设计不当导致的,可以对冷库进行节能改造;通过改造制冷系统、保温结构或设备配置来提高冷库的工作效率和降低冷量损耗,实现降低运行耗电的目的。

设计节能方面:

(1)合理确定设计参数。缩小制冷剂蒸发温度与冷库内温度的温差值,根据估算,当蒸发温度每降低1℃,则要多耗电3%-4%。另外,缩小温差值对降低库房内储藏食品的干耗也是极其有利的。

(2)合理设置制冷量,压缩机制冷量与冷库实际耗冷量的合理设置。在冷库耗冷计算汇总后,不能盲目地增大保险系数而多配备制冷量。

注意:或许有客户觉得冷库改造成本不便宜,希望通过其他较简单的方法解决。实际上冷库节能经济价值很高,须知道冷库使用寿命可达十多年,在后期改造是有点不划算,但是在前期和中期改造可以大大提高冷库工作效率和运营成本,是很值得花钱的。

5、管理粗放,操作人员未经专业培训或安全意识淡薄。

管理节能方面:

(1)合理开机,降低压缩机电耗。目前多数冷库仍然采用人工操作调整开机,盲目开机现象普遍存在。为了提高压缩机合理性与经济性,研究结果表明可遵循三个原则。

第一,正确估计冷库实际耗冷量的变化。

第二,保证满足制冷负荷的前提下,尽可能减少开机台数,提高压缩机运行效率。

第三,调整开机时间。在不影响被冷物冷藏品质的前提下,利用夜间“谷价”运行,减少白天“峰价”运行时间,避开用电高峰期,降低运营成本。

(2)快速定位导致高耗能设备,及时准确发现问题解决问题。对比每月的整体耗电量和每一个冷库项目,每一套制冷系统在每一个时间段的详细用电情况,像当前实时功率、当日用电量、历史能耗变化趋势等。对耗电量高设备的其他参数进行细致调查,再有针对性地进行设备维护管理,达到节能目的。

⊙版权声明:文章视频资料来源网络整理 版权归原作者所有, 如侵权请联系我们删除。

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐

制冷技术

返回版块

14.2 万条内容 · 543 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

十四种供暖制冷方案优缺点对比,一目了然~~

1 常规电制冷空调系统 目前使用较多的空调形式,经过一个多世纪的发展,制冷主机的形式多种多样,具有制冷效率高等的优点,它有如下特点。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10